防烟楼梯间及合用前室均靠外墙,均有外窗,楼梯间的开窗面积很容易满足,但合用前室一般很难做到3平米,这种情况如何做好防排烟呢?
防烟楼梯间及合用前室均靠外墙,均有外窗,楼梯间的开窗面积很容易满足,但合用前室一般很难做到3平米,这种情况如何做好防排烟呢?
2楼
不能满足自然就加压送风呗
回复
3楼
但是好多工程实例都没有做,我想和当地消防主管部门的要求有关吧。看高规8.2.3的条文解释,应该是对高层住宅和二类公建可以适当放宽。不知道对这样的建筑,在这样的条件下,大家都做不做防烟
回复
4楼
不满足规范中自然排烟口的面积要求,就应该设置机械排烟系统。这没有争议!
回复
5楼
原则性的问题没有商量的余地。
回复
6楼
应该是一定要做的
回复
7楼
原则性问题,按规范做!
回复
8楼
做吧,以后出来了事你会后悔的

回复
9楼
图纸上应保证大于3㎡,至于实际怎么做,不归你管了!
回复
10楼
不满足自然排烟要求,就必须加压送风了,这是关乎人命的事,虽然大家感觉无所谓,设计师还是做好自我保护。
回复
11楼
规范要求,必须的!这一点没有绞缠的余地!
回复