防烟楼梯间及合用前室均靠外墙,均有外窗,楼梯间的开窗面积很容易满足,但合用前室一般很难做到3平米,这种情况如何做好防排烟呢?

防烟楼梯间及合用前室均靠外墙,均有外窗,楼梯间的开窗面积很容易满足,但合用前室一般很难做到3平米,这种情况如何做好防排烟呢?
免费打赏
gtbilly
2011年11月09日 21:58:39
2楼
不能满足自然就加压送风呗
回复
wyjgrl
2011年11月10日 09:23:46
3楼
但是好多工程实例都没有做,我想和当地消防主管部门的要求有关吧。看高规8.2.3的条文解释,应该是对高层住宅和二类公建可以适当放宽。不知道对这样的建筑,在这样的条件下,大家都做不做防烟
回复
snail_yin
2011年11月10日 11:05:38
4楼
不满足规范中自然排烟口的面积要求,就应该设置机械排烟系统。这没有争议!
回复
chenjue1986
2011年11月10日 11:44:34
5楼

原则性的问题没有商量的余地。
回复
kanshuderen
2011年11月11日 14:10:29
6楼
应该是一定要做的
回复
锦鲤小太阳
2011年11月11日 15:51:52
7楼
原则性问题,按规范做!
回复
善国阿满
2011年11月11日 16:03:57
8楼
做吧,以后出来了事你会后悔的
回复
w5208833
2011年11月11日 16:37:45
9楼
图纸上应保证大于3㎡,至于实际怎么做,不归你管了!
回复
river882
2011年11月11日 16:48:29
10楼
不满足自然排烟要求,就必须加压送风了,这是关乎人命的事,虽然大家感觉无所谓,设计师还是做好自我保护。
回复
charry2011
2011年11月12日 10:22:48
11楼
规范要求,必须的!这一点没有绞缠的余地!
回复