一类商住的消防电梯前室与楼梯共用墙上,能暗埋消火栓箱吗?
yanlchou
yanlchou Lv.11
2011年11月05日 15:40:34
只看楼主

一类商住的消防电梯前室与楼梯共用墙上,能暗埋消火栓箱吗?

一类商住的消防电梯前室与楼梯共用墙上,能暗埋消火栓箱吗?
免费打赏
zhougong18
2011年11月06日 14:26:40
2楼
箱口在电梯前室应该没问题。
回复
cysd118
2011年11月07日 17:34:35
3楼
问一下建筑能满足防火要求的话可以暗埋
回复
金——
2011年11月07日 22:58:07
4楼
如果是剪力墙的话,就不能,所以应该问结构,是什么墙
回复
panson
2011年11月08日 09:32:47
5楼
可以的,剪力墙的话必须要结构配合做下留洞。
回复
w-jwei
2011年11月08日 12:11:53
6楼
1、结构同意,并处理,可暗装,2、要满足该墙了耐火等级要求,可在箱背面刷防火涂料。
回复
gzh1982
2011年11月09日 09:49:57
7楼
确保楼梯间耐火极限达到的情况下,可以,实际情况很少满足!(施工过程都省了!!)
回复
yanlchou
2011年11月09日 16:13:58
8楼
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
回复
ksadd
2011年11月10日 15:10:20
9楼
暗装后,刷防火涂料要保证和墙的防火极限一致!
回复