地下车库上面的建筑要加消火栓吗?
lovesophie
lovesophie Lv.2
2006年08月02日 01:43:03
只看楼主

地下车库是中危二级,有消火栓和喷淋。地上为两层楼,那么地上的建筑需要加消火栓吗?(规范有要求吗?) 地下车库主梁间距是8.4X8.4,主梁高度750mm。次梁2.1X2.1,次梁高度550mm。大家觉得喷头间距如何布置比较好? 喷淋是高压系统,是否只要设置稳压罐就可以了,高位水箱就不需要了?

地下车库是中危二级,有消火栓和喷淋。地上为两层楼,那么地上的建筑需要加消火栓吗?(规范有要求吗?)

地下车库主梁间距是8.4X8.4,主梁高度750mm。次梁2.1X2.1,次梁高度550mm。大家觉得喷头间距如何布置比较好?

喷淋是高压系统,是否只要设置稳压罐就可以了,高位水箱就不需要了?
免费打赏
ah-wangjun
2006年08月02日 10:32:52
2楼
1、地上的也需要加。
2、3x3的喷头设置。
3、临时高压系统,需要高位水箱或是同有效容积的气压罐。
回复
lovesophie
2006年08月02日 10:38:59
3楼
谢谢了
地上一层为商铺、二层住宅,刚才请教一个高工,他说如果商铺不超过300平米就可以不加消火栓了,可我在规范中没有找到这条规范阿!!!
回复
ah-wangjun
2006年08月02日 10:44:24
4楼
你们的高工可能不知道有地下车库?
建规:第8.6.2条 室内消火栓应符合下列要求:

一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;

回复
lovesophie
2006年08月02日 10:49:26
5楼
设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
这条已经看到了,也设置了消火栓了,但是感觉在二楼住宅内设置找不到一个好地方啊,呵呵。只得放在墙角了
回复