有4台轴流水泵并联运行,水泵出口配有止回阀和闸阀,运行方式要求,1台运行后,再启动运行第二台水泵,依次类推,直到4台水泵全部起动。请问4台水泵运行时,是关阀启动还是开阀启动?
有4台轴流水泵并联运行,水泵出口配有止回阀和闸阀,运行方式要求,1台运行后,再启动运行第二台水泵,依次类推,直到4台水泵全部起动。请问4台水泵运行时,是关阀启动还是开阀启动?
免费打赏
pxq1232003
2003年08月22日 17:05:51
2楼
大功率的水泵应该关阀启动,电机达到正常转速开启出水阀门
回复
echo105
2003年08月23日 18:36:05
3楼
潜水泵应该先启动水泵,在开启阀门。停泵时先关阀门,在停水泵。
回复
tiger2588
2003年08月26日 12:27:22
4楼
轴流水泵运行应该开阀启动,因为轴流水泵阀门关闭时功率最大!
回复
soyoyo
2003年09月01日 22:10:40
5楼
可以根据泵的特性曲线决定吗!电机应满足轻载启动的要求呀!
回复
相关推荐
关于水泵设备 电气设备空载试运行调试记录的填写
供配电技术
2016-01-20 16:19:35
市政泵站-变频加压泵站不同型号的水泵能否并联运行
市政给排水
2015-12-14 14:21:30
求助:供暖补水泵运行期间积气的问题
采暖供热
2015-12-04 21:38:12
避免给水泵出口电动门运行中关闭的处理措施
供配电技术
2015-08-21 11:02:00
水泵的运行应注意哪些事项?
建筑给排水
2015-08-04 23:31:00
防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵还有星三角启动,求围观求高手解答...
电气资料库
2015-06-29 16:01:15
循环水泵出口的蝶阀运行常见故障分析
建筑给排水
2015-06-11 12:13:00
【分享】水泵运行操作过程中应注意哪些问题
建筑给排水
2015-05-22 10:05:07
水泵运行凋试故障排除,变频器,深井泵,水泵
供配电技术
2014-05-31 05:59:00
从水泵运行中提高水泵节能效率
节能技术
2014-04-17 16:33:32
消防水泵如何选型、安装、运行原理
建筑消防给水
2014-04-13 17:27:48
不同扬程流量的水泵并联运行
中央空调
2013-12-06 09:22:21
水泵原理、运行维护与泵站管理
给排水资料库
2013-10-30 06:13:38
锅炉房、制冷机房的水泵、水箱的运行管理和维修
暖通工程施工
2013-08-27 16:01:08
请问补水泵变频运行的控制原理?
工业自动化
2013-07-15 23:21:53
冷却水泵运行时扬程流量都达不到设计要求
中央空调
2013-05-31 17:28:51
两台潜水泵并联运行同进一根PVC DN400管道流量降低
给排水工程施工
2013-04-22 22:24:40
怎样对运行中的水泵进行维护?
热泵工程
2013-01-09 13:17:34
【讨论】水泵的自动控制运行总是发生停机问题
继电保护
2012-05-20 19:14:23
水泵在低负荷时运行功率
中央空调
2012-03-05 09:50:51
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开