关于乙类建筑抗震烈度计算的讨论
canghaileyuan
2011年10月26日 11:54:06
只看楼主

不管是最新版抗规还是高规,对于乙类建筑,都只需按本地区设防烈度进行抗震计算,提高一度确定抗震措施就行,但是对于《中国地震局文件》09年(汶川地震后发的),关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知,学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。

不管是最新版抗规还是高规,对于乙类建筑,都只需按本地区设防烈度进行抗震计算,提高一度确定抗震措施就行,但是对于《中国地震局文件》09年(汶川地震后发的),关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知,学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。
提高地震动峰值加速度取值应按照以下要求:
位于地震动峰值加速度小于0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.05g;
位于地震动峰值加速度0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.10g;
位于地震动峰值加速度0.10g分区的,地震动峰值加速度提高至0.15g;
位于地震动峰值加速度0.15g分区的,地震动峰值加速度提高至0.20g;
位于地震动峰值加速度0.20g分区的,地震动峰值加速度提高至0.30g;
位于地震动峰值加速度0.30g分区的,地震动峰值加速度提高至0.40g;
位于地震动峰值加速度大于等于0.40g分区的,地震动峰值加速度不作调整。
建设、设计、施工、监理单位应按照《防震减灾法》的要求,各负其责,将抗震设防要求落到实处;各有关部门应当按照职责分工,加强对抗震设防要求落实情况的监督检查,切实保证学校、医院等人员密集公共场所建设工程达到抗震设防要求。
现在疑惑是,对于结构设计,到底按规范走,只需按本地区设防烈度进行抗震计算,还是需要提高一度计算(提高0.05g加速度计算)?希望大家都发表自己的看法
wangxiaopeng3620
2011年10月27日 10:25:45
12楼
这是地震局与建设部执行上级规定产生的扯皮现象,由国务院解决算了
回复
sagem5x
2011年10月27日 10:34:17
13楼
这个是地震局拍脑袋定的,建设部和建研院都不建议这样取。在具体抗震加固时,地方政府部门可能回拿这个文要求,这时可以在计算时把地震力提高,但构造措施还是按设防烈度的乙类取,不再提高
回复
msw0317
2011年10月27日 13:25:38
14楼
搞设计肯定跟规范走!!
回复
pw6291727
2011年10月27日 13:29:35
15楼
做学校的时候注意下,看看到时候怎么弄
回复
教父
2011年10月27日 14:52:24
16楼
这个已经是很老的问题了,现在流行的做法是:1、如果当地有明文规定,应遵守;2、如果当地没有特殊规定,按当地烈度计算地震作用,按提高一级采取抗震措施。因此建议先咨询当地审图公司。
回复
horkinbest
2011年10月27日 14:59:08
17楼
应该按照严格的来,可能概念是一样的。行业规范是提高抗震措施,而地震局的文件是提高他的计算安全度。直接结果是增加配筋和截面。与抗震措施是一样,抗震措施的最终结果也是控制截面轴压比,增加配箍率,增加钢筋用量。
回复
ouyfw71
2011年10月27日 15:07:52
18楼
按新抗规做没错
回复
来一瓶
2011年10月27日 15:48:08
19楼
提高峰值就让他提高。我们按规范来,乙类建筑在 小于等于6度地区 还是不算地震力,只按构造提高一级。
回复
highspirit
2011年10月27日 16:08:58
20楼
不好意思,是说反了!呵呵!就是地震作用计算按原来的,抗震措施提高一级
回复
lufengxv
2011年10月27日 16:13:35
21楼
我们这里的做法是地震作用按提高0.05g,抗震措施按提高一度确定