幼儿园的抗震烈度要加一级吗?在哪本规范的哪个地方啊?求指点
幼儿园的抗震烈度要加一级吗?在哪本规范的哪个地方啊?求指点
2楼
建筑抗震设计规范,学校属乙类建筑,抗震构造措施应提供一级。
回复
3楼
建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008 6.0.8 幼儿园不低于重点设防类,即乙类。抗震设防烈度不用加,但是确定抗震措施时,加一级确定抗震措施
回复
4楼
抗震等级按提高一度查询,三、四类场地时候对0.15和0.3g还应提高一级抗震构造措施
回复
5楼
develop116 发表于 2014-1-22 17:38 建筑抗震设计规范,学校属乙类建筑,抗震构造措施应提供一级。个人觉得 抗震等级按提高一度查询,三、四类场地时候对0.15和0.3g还应提高一级抗震构造措施
回复
6楼
将烈度提高一度来确定抗震等级,但在satewe的参数中还输入原来的抗震烈度
回复
7楼
学校属乙类建筑,抗震构造措施应提高一级
回复
8楼
学校属乙类建筑,抗震措施应提高一级。不只是抗震构造措施应提高一级
回复
9楼
谢谢楼主分享
回复
10楼
按GB50223-2008 ,幼儿园属于重点设防类,应按提高一度确定抗震等级