事情是这样的,根据国标GB50011-2010版抗震规范,晋江市是属于7度,0.15g,第二组,但审查所说什么有个地方规范说晋江深沪镇属于8度区,有哪位权威高手能明确下吗?
事情是这样的,根据国标GB50011-2010版抗震规范,晋江市是属于7度,0.15g,第二组,但审查所说什么有个地方规范说晋江深沪镇属于8度区,有哪位权威高手能明确下吗?
2楼
闽建设〔2002〕37 号文规定晋江和石狮的两个镇按8度设防,晋江确实包括深沪镇。
回复
3楼
回复
4楼
看地震烈度分布图
回复
5楼
晋江深沪镇属于8度区..
回复
6楼
rainbowlibin 发表于 2013-12-1 15:04 闽建设〔2002〕37 号文规定晋江和石狮的两个镇按8度设防,晋江确实包括深沪镇。这个文我有,别人还有人说有个2011的文,一直未见,如果是凭2002年的文就能凌驾于国家规范2010之上,有点牵强,事情的矛盾也在此,项目已经按国家规范设计,连地勘都审查过了,审查所硬要我们改成8度,费工费钱,
回复
7楼
一介书生第二 发表于 2013-12-1 15:35 这个文我也有,矛盾就是凭什么02年的地方规范要优先于2010年国家规范!
回复
8楼
一、关于新版规范执行时间问题
目前送审的建筑工程项目勘察、设计均应执行国家颁布的现行技术标准规范,对勘察、设计未执行新版规范的,不论其项目设计合同时间何时签订,施工图审查机构应不予受理审查。
二、关于我厅颁发有关文件执行问题
闽建设【2002】37号文和闽建设【2011】10号文所附的福建省部分地区设计基本地震加速度值及设计地震分组与国家规范GB50011-2010规定不符的,应按国家规范GB50011-2010规定执行。同意省土木建筑学会建筑结构委员会、省勘察设计协会结构与抗震委员会的意见,闽建科【2008】60号文除第6条和第15条外,其他条款仍应继续执行
回复
9楼
有没有哪位做过此地的项目的?
回复
10楼
审图既然提出来了你和他们好好沟通下,实在不行就按他们说的改呗
回复
11楼
霜雪寒潇 发表于 2013-12-2 10:48 审图既然提出来了你和他们好好沟通下,实在不行就按他们说的改呗改是容易,关键是钱的问题,如果能省钱,为什么要提高一度了
回复