关于北京市郊抗震设防烈度的问题——急!
laureate
laureate Lv.7
2014年01月24日 09:43:17
只看楼主

小弟目前在做一个北京市昌平区西南部靠近海淀区的项目(位于回龙观西边),遇到了两本规范中关于市郊设防烈度规定的冲突:《抗规》gb50011-2010 附录A:昌平设防烈度为7度,设计基本加速度0.15g,设计地震分组第二组;《中国地震动参数区划图》GB18306-2001:地勘单位引用该规范,认为该场地为8度0.20g第一组;业主希望按照抗规设计,可以节省造价,我则认为地勘给出的依据更加合理,请有经验的同仁给出建议,谢谢!

小弟目前在做一个北京市昌平区西南部靠近海淀区的项目(位于回龙观西边),遇到了两本规范中关于市郊设防烈度规定的冲突:
《抗规》gb50011-2010 附录A:昌平设防烈度为7度,设计基本加速度0.15g,设计地震分组第二组;
《中国地震动参数区划图》GB18306-2001:地勘单位引用该规范,认为该场地为8度0.20g第一组;

业主希望按照抗规设计,可以节省造价,我则认为地勘给出的依据更加合理,请有经验的同仁给出建议,谢谢!
laureate
2014年01月24日 10:13:44
2楼
顶一下,期待大家的建议
回复
savionlee
2014年01月24日 10:15:50
3楼
应该按照抗震规范来,联系下地勘单位的依据是什么
回复
laureate
2014年01月24日 10:29:19
4楼
savionlee 发表于 2014-1-24 10:15 应该按照抗震规范来,联系下地勘单位的依据是什么4848412地勘的依据是 GB18306-2001 《中国地震动参数区划图》,参照北京市行政区划图,本工程场地大概在红方块的位置。
回复
土豆粘卷子
2014年01月24日 11:32:45
5楼
你的原则是依据规范,参考地勘,既然地勘给出的比较严格,你就按地勘的,要是甲方觉得不合理,就让他们去找地勘单位,改地勘,毕竟地勘单位是专门研究这个的,你不能比他还专业吧...
回复
houyitiane
2014年01月24日 11:39:33
6楼
地勘的抗震烈度要改也需要业主去做,业主方出具文件,
回复
求索
2014年01月26日 09:25:57
7楼
联系一下地勘就清楚了
回复
laureate
2014年01月26日 14:39:12
8楼
yaoxuekui 发表于 2014-1-24 11:32 你的原则是依据规范,参考地勘,既然地勘给出的比较严格,你就按地勘的,要是甲方觉得不合理,就让他们去找 …感觉是这样,但不知道有没有做过周边场地工程的兄弟给提个醒。
回复
peking627
2014年01月26日 16:15:41
9楼
必须以地勘为准,规范是比较笼统的,地勘单位有充分的数据可以支持,而且这些数据是地勘报告必须要提供的内容,不可能错误。地震安评报告也是地勘单位来做。
回复

相关推荐

APP内打开