北京八度设防却被要求按七度抗震设防烈度来设计,我该怎么办
hyj62355
hyj62355 Lv.2
2013年04月10日 11:18:14
只看楼主

领导新接的一个北京通州的项目,不走正规手续,甲方要求按七度抗震设防烈度来设计,从结构角度来讲,这是违反强规的,虽然不走正规手续,不签字,但心里还是有些担心,如果以后出了事会不会还要我负责,我该不该违反职业操守。

领导新接的一个北京通州的项目,不走正规手续,甲方要求按七度抗震设防烈度来设计,从结构角度来讲,这是违反强规的,虽然不走正规手续,不签字,但心里还是有些担心,如果以后出了事会不会还要我负责,我该不该违反职业操守。
风行者
2013年04月10日 11:27:52
2楼
职业道德
回复
luckz
2013年04月10日 11:29:25
3楼
参考90年代湖南一栋住宅楼着火后倒塌的判例,判定倒塌的主要原因是私自出白图加一层,导致地基承载力降低.设计白图的建筑结构两个人虽然都没有签字,但还是被判刑了.
可以认为如果出了大事,你肯定要摊上责任.
回复
风行者
2013年04月10日 11:30:28
4楼
本帖最后由 fto012345 于 2013-4-10 12:10 编辑

还有这样的甲方啊~
回复
齐小天
2013年04月10日 17:31:06
5楼
7度和8度,造价上差的不是一点点,这样的甲方,为了钱乱来。
回复
无间道
2013年04月10日 19:16:49
6楼
这是犯了大忌的啊!
回复
建筑的魂
2013年04月10日 19:29:38
7楼
:victory::victory:
回复
hyp1962
2013年04月10日 20:45:01
8楼
这种事情是坚决不能做的!我们也许没有钱,但我们有尊严,我们不能图财害命。。。
回复
o如梦无痕o
2013年04月11日 09:04:19
9楼
其实也简单 你就按八度设计 然后你说是按7度设计的好了。
另外他要是对抗震等级什么有疑问 你就说是按7度0.15G设计的。
7度0.15G三类场地的抗震构造措施和八度0.2G的是一样的。
回复
zyb15023265759
2013年04月11日 11:45:40
10楼
为了安全起见,如梦说的对,按7度0.15G设防,抗震构造措施提高一级(8度0.2G)。
回复
到天涯流浪
2013年04月11日 12:12:41
11楼
本人建议:按八度的要求设计计算(必须按规范来,否则,后果没人为你承担的),出图时,图上写7度满足甲方要求(大不了就是个笔误)。哈哈,主意可行么?就这么干,没错的!
回复

相关推荐

APP内打开