抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.10g的地方,做多少的柱子合适??
plane099
plane099 Lv.2
2015年03月31日 00:25:50
只看楼主

本帖最后由 plane099 于 2015-3-31 12:31 编辑 抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.10g的地方,想做一个4层,8m*8m柱网的公建,柱子截面500*500,在抗震方面会存在大问题嘛?ps.本人学建筑的,对结构方面不是很了解.

本帖最后由 plane099 于 2015-3-31 12:31 编辑

抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.10g的地方,想做一个4层,8m*8m柱网的公建,柱子截面500*500,在抗震方面会存在大问题嘛?
ps.本人学建筑的,对结构方面不是很了解.
plane099
2015年03月31日 00:47:57
2楼
自挽!求大神解答
回复
一支穿云箭
2015年03月31日 07:52:36
3楼
几层啊 层高呢
回复
钢汉
2015年03月31日 08:09:42
4楼
我觉得,这个不一定,很多条件没有给啊
回复
lhr470642721
2015年03月31日 09:20:57
5楼
试着算一算吧。。。。。。。
回复
无间道
2015年03月31日 10:04:49
6楼
600*600更为适宜。
回复
设计小兵
2015年03月31日 10:28:43
7楼
几层?层高?首先要满足框架柱轴压比的要求吧
回复
plane099
2015年03月31日 12:29:28
8楼
一支穿云箭 发表于 2015-3-31 07:52 几层啊 层高呢4层 层高
回复
plane099
2015年03月31日 12:29:56
9楼
xpy1101 发表于 2015-3-31 10:28 几层?层高?首先要满足框架柱轴压比的要求吧4层 层高 我是学建筑…轴压比怎么算..
回复
结构生活
2015年03月31日 16:20:42
10楼
四层应该不会超过24米,抗震等级就是三级了,轴压比限值为0.85,如果一层考虑采用C30的混凝土,fc 为14.3,初步估计时可以按照地上每层13~15kn/m2,可以预估中柱的轴力为8x8x13x4x1.26=4193.2kn.反算柱的截面积就可以了。
0.85=4193x1000/Ax14.3
A=344961,得出a=587.考虑600的柱应该OK了
回复
tingshmily
2015年03月31日 17:53:38
11楼

试着算一算吧。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开