本帖最后由 plane099 于 2015-3-31 12:31 编辑 抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.10g的地方,想做一个4层,8m*8m柱网的公建,柱子截面500*500,在抗震方面会存在大问题嘛?ps.本人学建筑的,对结构方面不是很了解.
本帖最后由 plane099 于 2015-3-31 12:31 编辑
抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为 0.10g的地方,想做一个4层,8m*8m柱网的公建,柱子截面500*500,在抗震方面会存在大问题嘛?
ps.本人学建筑的,对结构方面不是很了解.
12楼
如果上部荷载大的话,柱子截面不够(30%超限)。600*600应该没有问题了。
回复
13楼
结构生活 发表于 2015-3-31 16:20 四层应该不会超过24米,抗震等级就是三级了,轴压比限值为0.85,如果一层考虑采用C30的混凝土,fc 为14.3, …专业!那我改成600柱,谢谢~
回复
14楼
天涯0276 发表于 2015-3-31 17:58 如果上部荷载大的话,柱子截面不够(30%超限)。600*600应该没有问题了。好的,改成600的了,谢谢~
回复
15楼
无间道 发表于 2015-3-31 10:04 600*600更为适宜。已改,谢谢!
回复
16楼
谢谢楼主分享!!!!!!!!!!!!
回复
17楼
结构生活 发表于 2015-3-31 16:20 四层应该不会超过24米,抗震等级就是三级了,轴压比限值为0.85,如果一层考虑采用C30的混凝土,fc 为14.3, …解答的很专业啊
回复
18楼
结构生活 发表于 2015-3-31 16:20 四层应该不会超过24米,抗震等级就是三级了,轴压比限值为0.85,如果一层考虑采用C30的混凝土,fc 为14.3, …老兄解答很细心,赞一个。
回复
19楼
jswangtian 发表于 2015-4-1 11:44 解答的很专业啊:handshake
回复
20楼
xpy1101 发表于 2015-4-1 13:04 老兄解答很细心,赞一个。:handshake
回复