关于乙类建筑抗震烈度计算的讨论
canghaileyuan
2011年10月26日 11:54:06
只看楼主

不管是最新版抗规还是高规,对于乙类建筑,都只需按本地区设防烈度进行抗震计算,提高一度确定抗震措施就行,但是对于《中国地震局文件》09年(汶川地震后发的),关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知,学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。

不管是最新版抗规还是高规,对于乙类建筑,都只需按本地区设防烈度进行抗震计算,提高一度确定抗震措施就行,但是对于《中国地震局文件》09年(汶川地震后发的),关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知,学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑应按上述原则提高地震动峰值加速度取值。其中,学校主要建筑包括幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,医院主要建筑包括门诊、医技、住院等用房。
提高地震动峰值加速度取值应按照以下要求:
位于地震动峰值加速度小于0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.05g;
位于地震动峰值加速度0.05g分区的,地震动峰值加速度提高至0.10g;
位于地震动峰值加速度0.10g分区的,地震动峰值加速度提高至0.15g;
位于地震动峰值加速度0.15g分区的,地震动峰值加速度提高至0.20g;
位于地震动峰值加速度0.20g分区的,地震动峰值加速度提高至0.30g;
位于地震动峰值加速度0.30g分区的,地震动峰值加速度提高至0.40g;
位于地震动峰值加速度大于等于0.40g分区的,地震动峰值加速度不作调整。
建设、设计、施工、监理单位应按照《防震减灾法》的要求,各负其责,将抗震设防要求落到实处;各有关部门应当按照职责分工,加强对抗震设防要求落实情况的监督检查,切实保证学校、医院等人员密集公共场所建设工程达到抗震设防要求。
现在疑惑是,对于结构设计,到底按规范走,只需按本地区设防烈度进行抗震计算,还是需要提高一度计算(提高0.05g加速度计算)?希望大家都发表自己的看法
ludumi
2011年10月26日 14:19:52
2楼
学习到东西了,谢谢楼主啊
回复
ludumi
2011年10月26日 14:20:16
3楼
学习到东西了,谢谢楼主啊
回复
xueliang0214
2011年10月26日 14:37:02
4楼
谢谢楼主分享
回复
nixuebin12345
2011年10月26日 14:59:43
5楼
1这是地震局与建设部执行上级规定产生的扯皮现象,由国务院解决算了
回复
canghaileyuan
2011年10月26日 15:06:02
6楼
谁能把这条信息传达至国务院啊?麻烦转发下
回复
highspirit
2011年10月26日 15:08:37
7楼
我就是在一家专门做医院的设计院,我们的做法是地震力作用计算提高一级,抗震措施按原抗震设防烈度确定,这个是规范对重点设防类建筑的明确规定
回复
canghaileyuan
2011年10月26日 15:26:17
8楼
感谢你的回复,不过你好像说反了吧,重点设防类,是抗震措施提高一度确定,地震烈度计算还是按当地烈度计算吧?
回复
hyp1962
2011年10月26日 21:27:32
9楼
建标标函[2009]50号


关于学校、医院等人员密集场所
抗震设防的复函

北京市规划委员会:
你委《关于加强学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求有关问题的函》(市规函[2009]801号)收悉。经研究,函复如下:
一、根据《建筑法》、《防震减灾法》、《建设工程质量管理条例》、《汶川地震灾后恢复重建条例》等规定,以及国务院办公厅《关于印发〈全国中小学校舍安全工程实施方案〉的通知》(国办发[2009]34号)的要求,学校、医院等人员密集场所建设工程应当执行工程建设标准。
二、现行的《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》贯彻了《防震减灾法》第三十五条的规定,要求“学校、医院等人员密集场所的建设工程”应按“高于当地房屋建筑的抗震设防要求进行设计和施工”,即抗震设防要求不低于重点设防类,并给出了相应的定量要求,以及如何达到这些要求的措施,是学校、医院等人员密集场所建设工程实现抗震设防目标的技术依据。
中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司
二○○九年六月二十九日
抄送:各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市建委及其有关部门,新疆生产建设兵团建设局,国务院各有关部门防震减灾工作管理机构,国家人防办、总后营房部,各有关单位
校对:标准定额司 梁锋

[ 本帖最后由 hyp1962 于 2011-10-26 21:28 编辑 ]
回复
hyp1962
2011年10月26日 21:32:46
10楼
这是建设部对北京市规划委员会关于是否执行对国家地震局所发的那个文件的回复.这应该是最权威的解释了!
回复
xiejunqiangemail
2011年10月26日 22:31:06
11楼
提高0.05g是提高了半度吧,这样看来矛盾还不是太尖锐。