【求助】电容补偿柜烧了,保险没断,为何?
fjwgdl1
fjwgdl1 Lv.3
2011年10月26日 11:42:26
只看楼主

如图,底座跟连接线烧化了,这是电流过大发热,还是接线接触不良引起发热烧掉的?但是检测保险丝没断,热继电器也没跳,是什么原因呢?如何避免类似现象再次发生?

20111017675.jpg 20111025689.jpg如图,底座跟连接线烧化了,这是电流过大发热,还是接线接触不良引起发热烧掉的?但是检测保险丝没断,热继电器也没跳,是什么原因呢?如何避免类似现象再次发生?

20111017675.jpg


20111025689.jpg

免费打赏
aimiao007
2011年10月28日 15:47:55
12楼
应该是接触不好发热照成的,遇到过
回复
dgshyjm
2011年10月28日 15:53:02
13楼
接触不好是主要的,再就是设备老化
回复
启明双子
2011年10月28日 16:06:43
14楼
应该是接触不良引起的,即使在接线的时候压紧了,在后期的运行过程中也要定期检修,以免运行发热引起螺丝松动
回复
玉树凌风
2011年10月28日 16:10:17
15楼
楼上说的很对。
回复
姜振祥
2011年10月28日 20:39:53
16楼
其实我认为是B相熔断器里面的容芯的下端没有接触好导致 接触不良啊运行过热而烧坏的。
建议楼主跟换熔断器啊不要选用这种 换NT00
回复
y125670682
2011年10月28日 20:44:14
17楼
经常性的检修 对各个接线端子的螺丝紧线加固
回复
luzhengang1981
2011年10月28日 20:58:23
18楼
接触不量造成 沙发分析的有道理
回复
yusteve
2011年10月28日 22:31:25
19楼
沙发说得好!
回复
mhs1
2011年10月28日 22:42:41
20楼
电房电工必须注意:电容器柜的接触器接线螺栓要每年检查扭紧,频繁动作螺栓松动发热烧电缆事故经常发生。
回复
snower110
2011年10月28日 23:22:55
21楼
这种接触器好像不是电容接触器吧。都没有放电电阻,(当然有可能电容上有装限流电抗器)图片没反应出来。
回复

相关推荐

APP内打开