如图,底座跟连接线烧化了,这是电流过大发热,还是接线接触不良引起发热烧掉的?但是检测保险丝没断,热继电器也没跳,是什么原因呢?如何避免类似现象再次发生?
如图,底座跟连接线烧化了,这是电流过大发热,还是接线接触不良引起发热烧掉的?但是检测保险丝没断,热继电器也没跳,是什么原因呢?如何避免类似现象再次发生?
2楼
从图片看应是中相上端接触不良引发的故障。
右边的上端也有接触不良的现象。
左边似为池鱼之殃。
平时要多加巡视检修。
回复
3楼
同意楼上的说法。
回复
4楼
但是检测保险丝没断,热继电器也没跳,是什么原因呢?从图片分析:没有超负荷,主要是运行中由于冷(停止)热(运行)反复交替后紧固件松动造成接触不良发热接触电阻增大恶性循环,最后升温降电阻绝缘击穿相间短路爆炸。由于保险丝,热继电器的安秒特性问题(适用超载),来不及动作。沙发说得对!
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2011-10-26 21:09 编辑 ]
回复
5楼
顶沙发!!
回复
6楼
有两种可能:一是熔断器上断头接头没压接好,频繁操作,导致接头发热;二是电线选型出错。。。
回复
7楼
基本上是接触不良引起的!同意以上的说法
回复
8楼
1.接触不紧密发热烧坏两级绝缘;
2、也不能排除开关本身的绝缘老化问题
回复
9楼
又学习了
回复
10楼
回复
11楼
接触不良的故障,出厂不好检测啊,关键是看接线人员的认真程度,当然还需要严格的考核制度啊!