如图,底座跟连接线烧化了,这是电流过大发热,还是接线接触不良引起发热烧掉的?但是检测保险丝没断,热继电器也没跳,是什么原因呢?如何避免类似现象再次发生?
如图,底座跟连接线烧化了,这是电流过大发热,还是接线接触不良引起发热烧掉的?但是检测保险丝没断,热继电器也没跳,是什么原因呢?如何避免类似现象再次发生?
23楼
1、相序为什么和我们这边做的不一样(黄绿红--左中右)?
2、线头未压接接线鼻子,接触面不行
3、我认为你的线太细了(肯定是非标线),看你那接触器的块头电流也得在60A以上
4、接触器上面貌似没有限流电阻啊,这个也很重要,万一你那个熔断器上的线是那种两头粗中间细的非标线或者本身就很细的线,就容易出事了
5、用这种熔断器还不如用DZ158-125型的断路器
回复
24楼
dia电容柜要经常紧固,开始不要超过两月,后来不超过半年,20楼睡偶的一年时间太长,接触器没放电店主,不是专用接触器
回复
25楼
同意二楼的说法,不过你的图片是柜子前面还是后面啊,如果是前面的话,相序好像不对啊
回复
26楼
这是明显的导线或熔断器接触不良产生高温造成。熔断器熔丝没有断那是因为没有造成接地或相间短路。
回复
27楼
同意上述说的
回复
28楼
这种熔断器不能用,质量温升有问题,应采用NT00系列熔断器为好。
回复
29楼
主要还是接触不良引起的,熔断器保护的是短路能力,这种情况不属于他的保护范围,但是按道理热继电器应该是要切除的 温度高了金属片就应该弯曲才对的,可能是温度升高的太快了吧以至于不到它动作 就烧了。。。。。。
回复
30楼
可能是接触器桩头的螺丝没拧紧所致,平时还是要加强巡视。
回复
31楼
这个问题以前遇到过,主要是电容柜内的接触器是经常动作,震动了震松了主接点,造成了接触点电阻增大,根据电流定律,发热,氧化接点,过一段时间后就是现在的样子了,没办法,加强巡视吧,责任分区
回复