10kV计量柜和PT柜
tsf10127
tsf10127 Lv.7
2011年10月24日 13:37:09
只看楼主

某厂区市政单路10kV进线,变电站内设有进线隔离柜(地方电力局规定必须要)、进线开关柜、PT柜、计量柜及馈电柜,请问由于变电站空间受限能否将计量和PT柜合并成一面柜子!

某厂区市政单路10kV进线,变电站内设有进线隔离柜(地方电力局规定必须要)、进线开关柜、PT柜、计量柜及馈电柜,请问由于变电站空间受限能否将计量和PT柜合并成一面柜子!
免费打赏
lingxuct
2011年10月24日 14:50:14
2楼
不行的,计量柜是电力部门专管的,如果只差一个柜的位置,有三种方法可解决:

1、一般KYN28-12柜宽是800,换成ABB的ZS1柜宽650的,是不是能多出一个柜位;

2、把电压互感器和避雷器装到进线断路器柜的柜顶上(加高柜体);

3、把压变小车同避雷器+一次熔丝装到同一小车上,并把这小车做成隔离小车,隔离柜和PT柜合二为一!

第1方案花钱多,第2方案受配电室屋顶高度限制。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-24 14:53 编辑 ]
回复
zhiwozuiwo
2011年10月24日 15:47:16
3楼


这个.....我们这里的标准做法就是计量柜内装压变。进线装负荷开关,出线带熔断器;有图为证:
DSCF6473.JPG
回复
sunwei7980
2011年10月24日 21:52:27
4楼
回复
lingxuct
2011年10月25日 00:07:50
5楼
回3楼:

不错,计量柜内有PT,没有PT就无法计量了!

但计量用PT不能向外接线,这是电力部门怕影响计量(不准),会把计量柜锁进来。
回复
cnkaqi030
2011年10月25日 11:02:50
6楼
支持下楼主
回复
jianzhudianqic
2016年08月24日 05:43:11
7楼
路过学习了!!!!
回复
放水发电
2016年08月24日 07:29:21
8楼
资料不错,学习学习
回复
a396673967
2016年08月24日 09:56:37
9楼
学校学习谢谢
回复
lxr127
2016年08月24日 17:28:36
10楼
计量柜不能并起来的,这个是单独的,要用于电力计量。
回复
尼莫900
2016年09月08日 14:55:33
11楼
回复