【请问】KYN28进线柜为什么不加微机保护?
lfs397605649
2011年10月23日 14:25:37
只看楼主

如题

如题
免费打赏
sunwei7980
2011年10月23日 20:17:11
2楼
进线柜是可以不加微机保护的,而它的开入量,遥信量可以通过公共装置获得,按成本讲应该是合理的。
因为进线柜的保护是由上级变电所的出线柜来保护到下级的主变侧,所以进线柜一般不需要保护装置。
回复
whb9501
2011年10月23日 21:05:04
3楼
这个看各个厂家,各个 工程师的设计思路也不一样,不能一概而论,只要达到目的,用不用都行
回复
changzhouctdq
2011年10月25日 17:56:24
4楼
有钱人用微机保护,没钱的人用继电保护
回复
chjs001
2011年10月27日 17:27:38
5楼
基本上是要的 不然下级出现故障直接跳上级 特别是开关站的,那就别供电局妈的狗血喷头了呵呵
回复
hn572200
2011年11月17日 20:19:12
6楼
没钱,常用反时限保护
回复
lennie1219
2011年11月19日 16:38:58
7楼
进线有单独的保护屏