施工中楼板厚度不符设计要求该如何加固????
jxfx1023
jxfx1023 Lv.5
2006年07月26日 10:11:09
只看楼主

我有一个工程,客厅楼板设计厚度为150,不料施工时做成了120厚,现在这块楼板明显下沉,请问该如何加固呢...急.....

我有一个工程,客厅楼板设计厚度为150,不料施工时做成了120厚,现在这块楼板明显下沉,请问该如何加固呢...急.....
ougaogong
2006年07月26日 21:16:06
2楼
哈哈,施工单位这么狠,还说不料啊。帖钢板和碳纤维布都能啊,重庆大学的还有用碳纤维布做体外预应力呢。
回复
cuigongzi
2006年07月26日 23:34:27
3楼
哈哈,楼上的更狠。要是加固的话,肯定比砸了重新浇更加昂贵。
我觉得做个叠合层应该合算一些,虽然麻烦点。
回复
yk-liujj
2006年07月27日 13:53:36
4楼
让施工单位写个技术联系单,请设计单位给出加固意见.

二/三楼的做法都可
目前应注意的是防止该楼板下挠成锅底状,做好临时支撑啊.
回复
lj-qq-dw
2006年07月27日 15:22:18
5楼
解决问题的关键是增加板的刚度或者减小板的跨度。
回复

相关推荐

APP内打开