求助:CFG桩复合地基褥垫层压实系数多少算合格?急!!!!!!
longwufengqi
2011年10月17日 21:47:32
只看楼主

本人遇到一处住宅工程,地上16层,地下一层。设计为CFG桩复合地基,桩径400mm,有效桩长8.5米,褥垫层为300mm厚级配砂石(配合比为7:3)。要求褥垫层夯填度不大于0.9。成桩后,清理桩间土及破桩后基底距自然地面5米,勘察地下水位就在5米左右。铺设褥垫层前,基底就有渗水。因此在褥垫层压实过程中,不敢用大型机械,仅用小型机械进行压实。正值秋雨季,又怕下雨造成更大的破坏。因此申请监理后,浇筑基础垫层。后来建设单位对褥垫层压实度提出质疑,认为达不到0.97的压实系数。监理向其解释,夯填度并不等同于压实系数,要求压实系数达到0.97是不合理的。另外,由于地下水位及下雨的影响(垫层浇筑完毕后下了一场不小的雨),为避免对桩及桩间土造成破坏,不能用大型机械压实,只能用小型机械或电夯。显而易见的是,用小型机械或电夯夯实密实度就不可能太高。询问设计和勘察,设计说压实系数最好达到0.95以上,要是在有困难达不到0.95,必须不能小于0.93;我们说,不能上重型机械,实在压不到那么密实,又怕对桩头造成破坏。设计说,用什么压那是你的事,哪怕用人工夯实,也必须不能小于0.93。勘察则说,压实系数必须达到,要是不好压就把褥垫层加厚,三百不行就加到四百,我他妈就倒了,规范明确要求复合地基褥垫层在150——300之间,他说这话不就等于放屁?偏偏甲方就信设计和勘察的。现在垫层已经浇筑好了,建设单位总工给的方案是直接在垫层上上18吨的压路机碾压,把垫层挤到褥层中最好,正好用以加强褥层。我很着急,说话没人听。对此十分堪忧,有高手指教指教。夯填度不大于0.9换算成压实系数到底等于多少?急!!!!!!!!!!!!!

2014年05月02日 19:14:21
32楼
都回答的很好,学习了。
回复
llg0522
2014年05月04日 17:57:01
33楼
觉得2楼的是对的,
回复
2014年06月18日 08:35:30
34楼
夯填度与压实系数是两个概念,设计要求夯填度小于0.9,回填33.5cm,压实到设计厚度,基本就能满足了,30/33.5=0.896小于0.9.当然填的越厚,夯实度就越小。希望有用
回复
李lost
2014年10月13日 21:11:02
35楼
正在学习CFG桩的相关知识,多谢各位了!
回复
波love露
2015年08月06日 15:21:23
36楼
我想问问楼主,最后这个问题怎么解决的呢??
回复

相关推荐

APP内打开