>>>请教各位采暖系统的问题
futaojy
futaojy Lv.3
2006年07月23日 21:01:36
来自于采暖供热
只看楼主

一个14层的酒店,暖气片采暖。立管上每层接一组暖气片,请教各位采用什么系统比较好? 单双管系统是否是最佳方案? 谢谢。

一个14层的酒店,暖气片采暖。立管上每层接一组暖气片,请教各位采用什么系统比较好? 单双管系统是否是最佳方案? 谢谢。
lrd2334
2006年07月23日 21:28:49
2楼
14层的酒店恐怕系统得分区了,立管直接上下是不行的,压力承受不住的。
回复
xhg-xu
2006年07月24日 06:04:41
3楼
双管,分区。
回复
dust2
2006年07月24日 08:22:27
4楼
楼上的两位怎么都说要分区?楼主可没说分区。。。。。。
回复
shigu
2006年07月24日 09:04:14
5楼
不用分区吧,使用高压铸铁散热器应该没有问题。
我现在住的住宅楼14层,单双管混合式,没有什么问题。
回复
futaojy
2006年07月24日 19:16:10
6楼
谢谢各位回复.下面三层一个系统,上面11层一个系统.上面部分采用上供下回单双管系统,没啥问题吧?
回复
marsroom
2006年07月25日 15:38:44
7楼
14层--------下三层是酒店,上面是客房或办公吧??????
下三层垂直单管或双管都可以
上面部分按你说的应该没问题,不过保险起见,散热器还是选耐高压的比较好,11层怎么也得30米以上。