现在接手的一个工地,图纸上遇到2个车库防排烟问题,请各位大虾指点:1、设计上所有排汽车尾气的下落风管的阀门用的是防火防烟调节阀,70度关闭的,但主管用的是280度的,我记得好像一般排烟都是280度,这70度是何用意?2、有的车位几乎一车一个排烟风口,但有的地方很多车位一个排烟口都没有,请问车位与风口之间有什么联系吗?哪条规范上有? 请各位高手指点迷津,小弟先谢过了!!!
现在接手的一个工地,图纸上遇到2个车库防排烟问题,请各位大虾指点:1、设计上所有排汽车尾气的下落风管的阀门用的是防火防烟调节阀,70度关闭的,但主管用的是280度的,我记得好像一般排烟都是280度,这70度是何用意?
2、有的车位几乎一车一个排烟风口,但有的地方很多车位一个排烟口都没有,请问车位与风口之间有什么联系吗?哪条规范上有? 请各位高手指点迷津,小弟先谢过了!!!
2楼
1、估计是做了下排风,火灾时关闭。只用上面的风口排烟
2、最多仅仅是风口的距离问题,跟车位没关系
回复
3楼
还有一车一个排烟口的情况?
回复
4楼
听了二楼的发言,有点茅塞顿开的感觉!谢谢了
回复
5楼
到底下面的阀门是70还是280啊?主管应该是280,属于排烟防火阀
回复
6楼
非排烟用,火灾关闭,70度防火阀
回复
7楼
还没有见过这只系统。
回复