接桩钢筋锚入承台要多少?
peter19840111
2006年07月18日 18:46:38
来自于建筑构造
只看楼主

在本人施工过程中,又碰到一个很奇怪的设计院,二个人的设计要求是不一样的!在接桩钢筋伸入承台这个问题上,一个设计写明只要500MM就行了,另一个写了一个40D,我查了规范上面写的是要达到锚固长度也就是说35D就行了,在施工中碰到这样的问题我们该如何处理?

在本人施工过程中,又碰到一个很奇怪的设计院,二个人的设计要求是不一样的!在接桩钢筋伸入承台这个问题上,一个设计写明只要500MM就行了,另一个写了一个40D,我查了规范上面写的是要达到锚固长度也就是说35D就行了,在施工中碰到这样的问题我们该如何处理?
免费打赏
lg4104636
2006年12月24日 22:40:30
22楼
我们这里50CM!
回复
frmt
2006年12月28日 19:30:39
23楼
我们主管楼和干部楼上图纸标明接桩钢筋卯入承台的长度为800.呵呵
回复
peter19840111
2007年01月07日 15:20:53
24楼
监理也是的,老是设计是不会错的,但设计错了啊?如何办?还按设计吗?现在的设计院也是不行的
回复
cheff520
2007年03月01日 11:33:03
25楼
只要设计规定的没有低于规范要求,就必须按照设计的来,除非你要求设计变更。
回复
nhtgw
2008年08月29日 14:37:40
26楼
找设计单位核实签证,以后不管是出现工程质量还是工程后期的结算,都有一个理论依据。不能够依据大的作,这样太浪费了。
再就是看当地的实际规范,当然查处以后也要和监理、甲方、乙方、设计打招呼,取得他们的同意
回复
mowh2005
2008年09月25日 21:48:40
27楼
我们的图集好像是La
回复
plzpf12345678
2008年12月26日 19:56:35
28楼
施工要求一般取35D
回复

相关推荐

APP内打开