湿式喷淋系统中水流指示器的发出的电信号有何作用?这种电信号和水泵的气动有没有关系?湿式喷淋系统中主泵的启动是不是只有压力开关?有人说若没有消防中心,水流指示器就不必接线,请问这有道理吗?急!谢!
湿式喷淋系统中水流指示器的发出的电信号有何作用?这种电信号和水泵的气动有没有关系?湿式喷淋系统中主泵的启动是不是只有压力开关?有人说若没有消防中心,水流指示器就不必接线,请问这有道理吗?急!谢!
12楼
流指示器只是向消防控制室告警,因为其存在异动现象,例如管道泄漏,管内水流动,它发出报警,但实际上并没有起火,如果联动主泵,那就启动了,很麻烦了!
回复
13楼
流指示器只是向消防控制室告警
回复
14楼
水流指示器动作只是报警作用.只有湿式报警阀报警压力开关动作才会联运水泵
回复
15楼
水流指示器不可以控制水泵起动!喷淋系统中,只有报警阀的压力开关可以控制起泵!!肯定对!!!
回复
16楼
水流指示器的发出的电信号,告知已经有水流动,说明该防火分区的喷头已工作。
回复
17楼
检验泄水管放水时也能使水流指示器动作,表明管道内有水流动。
回复
18楼
恩,水流指示器通过单输入模块与S线(信号线)相联,当发生管道泄漏,管内水流动,它向消防控制室反馈信号告警,值班人员通过层显可以知道在第几层。当管内水流动时,首先是屋顶水箱(前期供水和保证平时管道内充满水)供水,当水通过湿式报警阀时,会有一部分水经过延迟器(主要作用是为了避免误报),如果是火灾,30秒后水会充满延迟器后,然后水经过压力开关,压力开关发出信号到消防控制箱启动喷淋泵供水,然后经过水力警铃,水力警铃报警。
最后建议楼主参考消防电图纸
[
本帖最后由 cunzai23ym 于 2009-2-7 22:30 编辑 ]
回复
19楼
说得对!支持。
回复
20楼
千万不能用水流指示器的信号作启泵信号,水流指示器存在误动作的机率很大,水压力波动都有可能引起水流指示器动作的。
回复
21楼
水流指示器动作只是报警作用.只有湿式报警阀报警压力开关动作才会启运水泵
回复