湿式喷淋系统中水流指示器的作用?
she97008
she97008 Lv.3
2003年07月30日 13:00:59
只看楼主

湿式喷淋系统中水流指示器的发出的电信号有何作用?这种电信号和水泵的气动有没有关系?湿式喷淋系统中主泵的启动是不是只有压力开关?有人说若没有消防中心,水流指示器就不必接线,请问这有道理吗?急!谢!

湿式喷淋系统中水流指示器的发出的电信号有何作用?这种电信号和水泵的气动有没有关系?湿式喷淋系统中主泵的启动是不是只有压力开关?有人说若没有消防中心,水流指示器就不必接线,请问这有道理吗?急!谢!
免费打赏
suntuolin
2003年07月30日 13:10:07
2楼
湿式喷淋系统中水流指示器的发出的电信号有何作用,向值班人员告警,发生火灾的具体地点和火灾的强度。
回复
fenglijian
2003年07月30日 13:43:01
3楼
同意楼上意见
回复
she97008
2003年07月30日 19:49:04
4楼
那么它和水泵起动是没直接关系,是吗?那么水泵控制柜中应不应有水流指示器的接线位置?
回复
psis
2003年07月30日 19:52:11
5楼
水泵控制不能采用水利指示器的信号,只能用压力开关
回复
gst-gzq2002
2003年07月30日 19:56:07
6楼
水流指示器的作用只是想值班人员报警
喷淋泵的启动主要依靠压力开关的信号通过消防联动实现
回复
songia
2003年07月30日 20:13:53
7楼
水流指示器和压力开关同时控制泵的启动~~
回复
she97008
2003年08月01日 19:40:02
8楼
那么水流指示器不可以控制水泵起动?喷淋系统中,只有压力开关可以控制?!
回复
syj1230
2003年08月01日 21:11:43
9楼
水流指示器只有在喷淋管网泄压时才动作,并输出信号,这时湿式报警阀输出压力信号来启动喷淋泵。
回复
jiangbo
2003年08月02日 17:47:45
10楼
水流指示器只是向消防控制室告警,因为其存在异动现象,例如管道泄漏,管内水流动,它发出报警,但实际上并没有起火,如果联动主泵,那就启动了,很麻烦了!
回复
xingwei04
2008年04月29日 09:36:58
11楼
水流指示器只有在喷淋管网泄压时才动作,并输出信号,这时湿式报警阀输出压力信号来启动喷淋泵
回复

相关推荐

APP内打开