【求解】温度过高?电容补偿柜老是烧保险丝
一枕黄粱
2011年09月22日 21:31:11
只看楼主

去年新上的一台电容补偿柜老是烧保险丝及熔断器后的一段连接线和接触器粘牢如下图,厂家已更换过多次,没有解决,据说是柜内温度过高,信不信由你,反正我信了![ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-9-22 21:34 编辑 ]

去年新上的一台电容补偿柜老是烧保险丝及熔断器后的一段连接线和接触器粘牢如下图,厂家已更换过多次,没有解决,据说是柜内温度过高,信不信由你,反正我信了!

[ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-9-22 21:34 编辑 ]

2011-09-22_15-44-03_699.jpg


2011-09-22_15-43-39_968.jpg


2011-09-22_15-43-34_591.jpg


2011-09-22_15-43-01_721.jpg


2011-09-22_15-42-43_109.jpg

免费打赏
yuchen123168
2011年09月24日 08:16:15
22楼
对于电容器室温度高的问题,建议增加温度传感器及自动启动柜内排风扇,进行降温,这应是电容器柜内必备的。可检查:总体谐波,电容器柜匹配的电抗器是否合适?
回复
浩宇
2011年09月24日 09:00:16
23楼
期待中
这个问题就比较复杂了
你有没有换个接触器试试
回复
一指慢
2011年09月24日 12:47:11
24楼

如果每次都是烧这个接触器的话,请检查该接触器所带的电容及电抗器。
(不可能每次都压不紧吧)
回复
pyzxfire
2011年09月24日 14:27:17
25楼
没有熔断器、接触器、电容器的参数,也没有实测电流,估一估:
1. 如果每次都是那一路烧毁,问题就只是那一路的电容器的问题;
2. 如果每次是不同回路烧毁,问题就是接触器选小了,触点上的异常发热上升并积聚,导致接触器上部的接线端子及接线的绝缘恶化直至烧毁。
3. 熔断器一定是在接触器烧毁的时候才熔断,也可以由此判断接触器小了。
4. 根源是谐波,接触器只按电容器额定电流选,没有考虑到谐波。换接触器前最好测量一下电流,因为不知道加大一级规格够不够。
5. 加排气扇指标不治本,按这个思路干脆加液氮冷却,所有的元件都可以选小了。玩笑话。
回复
abb049639
2011年09月24日 15:39:21
26楼

电抗器
回复
wanghaitao198492
2011年09月24日 20:53:25
27楼
应该是接触不良。(一般我对此现象分析是你的负荷可能有谐波干扰所致)如果是这样那电抗器起什么作用。
回复
宁波盛誉
2011年09月25日 08:27:26
28楼
无功补偿电容器组投切应注意的问题:
1、分组电容器投切对所在母线电压调节范围以不超过主变一级分接头的电压范围。
2、分组不宜过多,枢纽变电站电容器分组以不超过八组为宜。
3、为避免并联电容器组对高次谐波的放大作用,在高次谐波含量较高的供电区域要控制投入并联电容器,否则会产生更大的高次谐波崎变。并联电容器本身也会在高次谐波过电流下老化和损坏。
4、为减少谐波源,降低供电系统的谐波水平。尽可能地保持三相负载电流的平衡。并减少处于热备用状态的空载变压器。
5、并联电容器组在断开后,应经充分放电后(一般经三分钟)才能再行合闸。防止合闸瞬间电源电压极性正好和电容器上残留电荷相反,损坏电容器。
回复
dongge6666
2011年09月25日 10:02:53
29楼
应该属于接触不良哈。把线和熔断器,接触器换掉或重新处里一下哈。至于温度过高。控制器上可以设置过温保护好。也可以采用外部降温措施哈。
回复
bxj2046
2011年09月25日 11:26:23
30楼
学习了
回复
gqchen09
2011年09月25日 11:55:59
31楼
故障原因应该逐步分析。
温度过高?柜内具体温度是多少?故障点的温度是多少?
回复

相关推荐

APP内打开