去年新上的一台电容补偿柜老是烧保险丝及熔断器后的一段连接线和接触器粘牢如下图,厂家已更换过多次,没有解决,据说是柜内温度过高,信不信由你,反正我信了![ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-9-22 21:34 编辑 ]
去年新上的一台电容补偿柜老是烧保险丝及熔断器后的一段连接线和接触器粘牢如下图,厂家已更换过多次,没有解决,据说是柜内温度过高,信不信由你,反正我信了!
[
本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-9-22 21:34 编辑 ]
32楼
电流过大,可以测一下实际的补偿电流是多大,要经常进行巡检。检查内容就是各个连接线的位置松动的问题,这个主要是因为导线连接的时候一旦松动,接触的电阻必然会会增大,然后又由于电容的补偿电流是固定不变的,电流都很大,就会在接触的位置(由于松动导致电阻增大的地方)产生大量的热,时间稍长机会把接触器烧坏。另外还有可能是加工工艺的事,加工过程中,这种导线一般要按上片状的接线鼻子。这样子会比较牢固,有的厂家不懂,甚至在导线上烫锡,这样更是犯了大错,导线烫锡后成了一根硬导体,使得接触面积减小。接触电阻增大,更易发热和烧毁。
回复
33楼
测量一次谐波;然后电容柜加装温控排风扇;柜子螺丝全紧过一次;用电时用钳表测量一下每相电流看是不是过流引起。
回复
34楼
应该是使用一段时间后,出现接触面松动,导致发热,最好使用一段时间后,将接触器接线端子复紧。
回复
35楼
接触面的事情,接触面的事情
回复
36楼
算一下电流如果电流大了也有可能引起接触部分发热造成烧坏接点部分。
回复
37楼
把配置清单罗列下,也许能更好的分析下
回复
38楼
不可能是电容有问题
回复
39楼
回复
40楼
给你一个方法,我公司以前也是这样,因熔断器发热烧坏了好多电容柜。后来将RT14熔断器换成NT00型熔断器后,就很少烧了。当然,如果加上风扇更好!
回复
41楼
回复