去年新上的一台电容补偿柜老是烧保险丝及熔断器后的一段连接线和接触器粘牢如下图,厂家已更换过多次,没有解决,据说是柜内温度过高,信不信由你,反正我信了![ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-9-22 21:34 编辑 ]
去年新上的一台电容补偿柜老是烧保险丝及熔断器后的一段连接线和接触器粘牢如下图,厂家已更换过多次,没有解决,据说是柜内温度过高,信不信由你,反正我信了!
[
本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-9-22 21:34 编辑 ]
12楼
温度高是现象,是结果。如果老爆保险,选得过小,换合适的保险;如果是高次谐波影响,可能是电抗器配得不合适,重配电抗器;如电网谐波太差,增加消除设施;如果只是接触器接头发热则是施工不良, 新压接。
回复
13楼
接触面积小的可能性最大!
回复
14楼
我来提供一种设想 是不是你的负荷带的太大 补不足 投切太频繁导致的温度升高 我曾经遇到过 加了一台电容柜
回复
15楼
测量一次谐波;然后电容柜加装温控排风扇;柜子螺丝全紧过一次;用电时用钳表测量一下每相电流看是不是过流引起。
回复
16楼
谐波引起的,世界难题,不好解决哦。
回复
17楼
厂家分析的比较贴题,是柜内温度高,接触器内部线间短路造成的。
回复
18楼
这个要学习的东西还是蛮多的
回复
19楼
支持6楼说的,可能系统谐波比较厉害,至于保险是不是选小了,我估计厂家不会差到这种地步吧,但有种可能就是某些地方是不是压合不紧。
回复
20楼
最好检查一下那个电容器的容量有没有衰减,如果衰减大的话,主要是电网的谐波产生的谐波电流引起的
回复
21楼
温度过高了? 补偿容量不足还是散热不好?
回复