去年新上的一台电容补偿柜老是烧保险丝及熔断器后的一段连接线和接触器粘牢如下图,厂家已更换过多次,没有解决,据说是柜内温度过高,信不信由你,反正我信了![ 本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-9-22 21:34 编辑 ]
去年新上的一台电容补偿柜老是烧保险丝及熔断器后的一段连接线和接触器粘牢如下图,厂家已更换过多次,没有解决,据说是柜内温度过高,信不信由你,反正我信了!
[
本帖最后由 fjhdn1776 于 2011-9-22 21:34 编辑 ]
2楼
“烧保险丝及熔断器后的一段连接线”
每次都是同一部位吗
回复
3楼
是的,都是接触器接线的那端发热烧毁
回复
4楼
电容补偿柜后面的变压器是什么意思?
回复
5楼
如果只是总烧一个接触器连接线的话,那么可能是电容有问题,如果是每个接触器都烧的话,可能是接触器选小了,看你的接触器触头都熔焊了,应该是电流很大,你换个电容器试试吧
回复
6楼
这不是换电容能解决的;一般我对此现象分析是你的负荷可能有谐波干扰所致。换电容可能一下子解决不了问题;先看看你的负荷是什么性质?是否电子设备过多或电子设备功率比较大?如果电子设备很多那就是谐波干扰比较大 特别是3次和5次谐波很容易和电容器发生谐振引起谐波涌流过大,使接触器过热而损坏。请仔细在这方面检查之。
回复
7楼
是不是线耳过小或接触不亮引起发热?
回复
8楼
[
color=Green]我们厂也发生过这样的事情了,是新更换的电容,它的容量是一样的,发烧是一相的连线,当时分析是在连线松动引起的
回复
9楼
这个基本上就是接触面的事情啊 说的实际一些啊 就是你的线和接触器压接部分的接触面小啊 建议楼主换相应的端子来替代,增加接触面啊。
回复
10楼
那一看就是线头没拧紧,或者导线接触面不够,其他的怎么没烧,让不就是那一组一直投~~接触器没固定好,震荡所至,原因很多~~~
回复
11楼
你们系统中是不是谐波比较多,仔细检查一下····························
回复