请问各位大侠,中置柜中如果PT固定安装在柜的前下室,那这个室门要加电磁锁吗?谢谢各位大侠啦。
请问各位大侠,中置柜中如果PT固定安装在柜的前下室,那这个室门要加电磁锁吗?谢谢各位大侠啦。
12楼
一定要加电磁锁,不管PT是不是装在隔离手车下面,而且前后门都要的
回复
13楼
学习学习 。。
回复
14楼
回复
15楼
不一定。 可以用程序锁,或者直接用内六角螺丝固定门(即把锁芯换成内六角螺丝)打檫边球,满足五防就行
回复
16楼
对对室门要加电磁锁,最重要的是要有警示标签
,
回复
17楼
一定要加!必须的!
回复
18楼
柜前下室装PT手车还见过,但PT固定安装在前下室铜排不就要绕个圈进去吗?可以装在电缆室,但一定要这样装的话,可以加个机械联锁,当中置隔离车拉出来后才能打开下门,这样也可以不加电磁锁,除外,必须得加;还有PT和避雷器千万不能直接跟主母线连接,否则...
回复
19楼
当然要加电磁锁哦!