【请问】中置柜中PT固定安装在柜前下室,室门要加电磁锁吗?
luolong87
luolong87 Lv.4
2011年09月01日 22:41:23
只看楼主

请问各位大侠,中置柜中如果PT固定安装在柜的前下室,那这个室门要加电磁锁吗?谢谢各位大侠啦。

请问各位大侠,中置柜中如果PT固定安装在柜的前下室,那这个室门要加电磁锁吗?谢谢各位大侠啦。
免费打赏
我是恶魔
2011年09月02日 08:32:50
2楼
可以采用前中门压前下门,前中门装电磁锁的形式。
回复
dylan3940
2011年09月02日 16:45:02
3楼
毫无疑问加电磁锁。
楼主深刻理解一下什么叫误入带电隔室
回复
hnclbtxm
2011年09月02日 23:09:11
4楼
带接地刀吗?
回复
eric92201
2011年09月03日 14:37:16
5楼
必须的。五防呀,不然会出人生事故的。
回复
电工刀
2011年09月05日 16:40:47
6楼
必须加电磁锁
回复
chintclf
2011年09月07日 15:54:34
7楼
那是必须的,不管是装在柜前还是柜后都必须加电磙锁,不然贸然开门,小命休已。
回复
hwc_wy
2011年09月08日 14:52:00
8楼
不仅仅要加电磁锁,最好还要有提示性标签,带电危险标志,强制解锁后的注意危险,考虑使用久远,打开门后最好还要验电,因为电磁锁有可能损坏或失灵。
回复
garryzhu87
2011年11月02日 08:01:14
9楼
看你方案怎样啊,如果PT装在隔离车下面就不用带电磁锁啊,如果是直接跟主母排连接,那肯定是要的。
回复
cnkaqi030
2011年11月02日 14:21:48
10楼
前中门装电磁锁的形式
回复
loujinpu
2011年11月05日 16:25:02
11楼
不仅仅要加电磁锁,最好还要有提示性标签,带电危险标志,强制解锁后的注意危险,考虑使用久远,打开门后最好还要验电,因为电磁锁有可能损坏或失灵。 8楼解释的很清楚,学习了