请问各位大侠,中置柜中如果PT固定安装在柜的前下室,那这个室门要加电磁锁吗?谢谢各位大侠啦。
请问各位大侠,中置柜中如果PT固定安装在柜的前下室,那这个室门要加电磁锁吗?谢谢各位大侠啦。
2楼
可以采用前中门压前下门,前中门装电磁锁的形式。
回复
3楼
毫无疑问加电磁锁。
楼主深刻理解一下什么叫误入带电隔室
回复
4楼
带接地刀吗?
回复
5楼
必须的。五防呀,不然会出人生事故的。
回复
6楼
必须加电磁锁
回复
7楼
那是必须的,不管是装在柜前还是柜后都必须加电磙锁,不然贸然开门,小命休已。
回复
8楼
不仅仅要加电磁锁,最好还要有提示性标签,带电危险标志,强制解锁后的注意危险,考虑使用久远,打开门后最好还要验电,因为电磁锁有可能损坏或失灵。
回复
9楼
看你方案怎样啊,如果PT装在隔离车下面就不用带电磁锁啊,如果是直接跟主母排连接,那肯定是要的。
回复
10楼
前中门装电磁锁的形式
回复
11楼
不仅仅要加电磁锁,最好还要有提示性标签,带电危险标志,强制解锁后的注意危险,考虑使用久远,打开门后最好还要验电,因为电磁锁有可能损坏或失灵。 8楼解释的很清楚,学习了
回复