现在工程越做面积越大,如果有一个城市综合体工程,办公、商业、酒店、居住均在一起,面积120万平,可以做一个泵房吗?如果仅是居住区可以按人数计算,但民用建筑又无此要求,这种混合建筑如何考虑?
现在工程越做面积越大,如果有一个城市综合体工程,办公、商业、酒店、居住均在一起,面积120万平,可以做一个泵房吗?如果仅是居住区可以按人数计算,但民用建筑又无此要求,这种混合建筑如何考虑?
12楼
学习了。
回复
13楼
最好查阅消防支队文件,要不咨询一下。四川地区规定,建筑面积超过50万平米小区属于特大规模建筑群。消防需设置不低于两套的完全独立的系统。
回复
14楼
dafu0007 发表于 2011-9-8 21:12 最好查阅消防支队文件,要不咨询一下。四川地区规定,建筑面积超过50万平米小区属于特大规模建筑群。消防需 …请问50万平米是那本规范里的啊?
回复
15楼
分析得有道理,就是没看到根据
回复
16楼
消防水池总容量不能超过500立方米 超了就要分区设置的
回复
17楼
《消规》2014明确了,居住小区消防供水的最大保护建筑面积不宜超过500000m2 ·