现在工程越做面积越大,如果有一个城市综合体工程,办公、商业、酒店、居住均在一起,面积120万平,可以做一个泵房吗?如果仅是居住区可以按人数计算,但民用建筑又无此要求,这种混合建筑如何考虑?
现在工程越做面积越大,如果有一个城市综合体工程,办公、商业、酒店、居住均在一起,面积120万平,可以做一个泵房吗?如果仅是居住区可以按人数计算,但民用建筑又无此要求,这种混合建筑如何考虑?
2楼
消防泵房没有距离要求,可以设置成一个,但是生活水泵房因管线过长阻力增大,建议最好还是分区域设置。
回复
3楼
在上海的地规有规定,不超过50W平米,我想120W最好分成几个泵房设置比较好些
回复
4楼
还要考虑的是这么多物业是不是同一个甲方,涉及到管理问题
回复
5楼
怎么会没有呢,泵房和消防水池一般都是邻建
消防水池的保护半径为150米,所以小区内的保护范围一般都是以消防水池为中心点;也可以以消防车取水口为中心点
见“建规”8.6.2.6
回复
6楼
但是加压管网应该没有这个限制吧。
回复
7楼
消防水池的保护半径不应大于150m。 这里可以把消防水池当作一个室外消火栓考虑。
可以参照建规8.2.8.4及条文说明理解这一句条文。
[
本帖最后由 sshming 于 2011-9-6 09:51 编辑 ]
回复
8楼
消防泵房可以合用,把扬程选好就行了;生活泵房最好分开,住宅一个单独泵房,其他公建单独一个泵房~
回复
9楼
这样的设计对多种功能的建筑的压力要求会很难达到,例如有的建高度大,有的小.
回复
10楼
最好是组团设计
回复
11楼
这个说法不行的,这条只是说了存室外消防用水量的保护半径。
回复