1台800kVA及1台630kVA变压器并列运行联络柜框架开关是按800KVA变压器还是630kVA变压器容量选择呢谢谢高手解答一下!!
1台800kVA及1台630kVA变压器并列运行
联络柜框架开关是按800KVA变压器还是630kVA变压器容量选择呢
谢谢高手解答一下!!
2楼
容量差 已经超20%了,无特殊需要不能并列吧?
回复
3楼
手上是一家电力设计院的图纸确实并列了
联络开关按630kVA变压器选的是否正确??
回复
4楼
按800的算, 以前做过一个工程,一大一小, 就是按大的算!!!
回复
5楼
开关选用按630KVA的就行了,联络开关就是连接两组配电盘用的,如果600KVA的变压器停了,那么它从另一个盘用的电量不会超过630KVA,如果800KVA的变压器停了,那么它最多就能受600KVA的电,多了也没有,所以630KVA的变压器就够用,再说联络开关一般不用。
回复
6楼
赞同!
回复
7楼
容量差没有超过30%,可以并列运行。
联络柜在任何时候通流容量都不会超过630KVA,所以按630KVA选择联络柜足够了。
回复
8楼