请教低压联络柜问题
liu29616
liu29616 Lv.3
2011年08月26日 14:03:24
只看楼主

1台800kVA及1台630kVA变压器并列运行联络柜框架开关是按800KVA变压器还是630kVA变压器容量选择呢谢谢高手解答一下!!

1台800kVA及1台630kVA变压器并列运行
联络柜框架开关是按800KVA变压器还是630kVA变压器容量选择呢
谢谢高手解答一下!!
免费打赏
lingxuct
2011年08月26日 16:42:27
2楼
容量差 已经超20%了,无特殊需要不能并列吧?
回复
liu29616
2011年08月27日 10:29:11
3楼
手上是一家电力设计院的图纸确实并列了
联络开关按630kVA变压器选的是否正确??
回复
silverbear
2011年08月27日 12:17:09
4楼
按800的算, 以前做过一个工程,一大一小, 就是按大的算!!!
回复
春风细雨
2011年08月31日 13:10:33
5楼
开关选用按630KVA的就行了,联络开关就是连接两组配电盘用的,如果600KVA的变压器停了,那么它从另一个盘用的电量不会超过630KVA,如果800KVA的变压器停了,那么它最多就能受600KVA的电,多了也没有,所以630KVA的变压器就够用,再说联络开关一般不用。
回复
zyz8438
2011年08月31日 21:28:38
6楼


赞同!
回复
qzfgzzy
2011年08月31日 21:51:32
7楼
容量差没有超过30%,可以并列运行。
联络柜在任何时候通流容量都不会超过630KVA,所以按630KVA选择联络柜足够了。
回复
ccj8989
2011年09月05日 13:38:23
8楼


这样、都得?还是设计院啊?
回复