侧向刚度比太小
lzj8698
lzj8698 Lv.4
2011年08月25日 10:48:32
只看楼主

Floor No. 1 Tower No. 1 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000 Ratx1= 7.2354 Raty1= 11.3495 --------------------------------------------------------------------------- Floor No. 2 Tower No. 1 Ratx = 0.1974 Raty = 0.1259

Floor No. 1 Tower No. 1
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 7.2354 Raty1= 11.3495
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Ratx = 0.1974 Raty = 0.1259
Ratx1= 3.1192 Raty1= 3.7884
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 3 Tower No. 1
Ratx = 0.4519 Raty = 0.3771
Ratx1= 1.6684 Raty1= 1.7024
请教一下,工程地下室是2层,地下室顶板是嵌固层,第2层的侧向刚度比怎么比第一层的小这么多啊?
免费打赏
zainanjing
2011年08月25日 12:15:24
2楼
不知道你的侧向刚度比计算是采用什么方法,是剪切刚度还是地震剪力与地震层间位移的比算法,剪切刚度算法只考虑结构本身,而后一种算法跟侧向土约束系数有很大关系,也就是说如果你的地下一层和地下二层结构布置相同,剪切刚度算法结果是一样的。我估计你Ratx1,Raty1相差大是因为你用第二种算法,土侧向约束的结果。
回复
wuqingdongchun
2014年03月03日 10:24:09
3楼
不懂:(:(:time: