【求助】直流屏蓄电池容量下降后会不会导致合闸失败?
zhenwuling
zhenwuling Lv.3
2011年08月23日 18:23:05
只看楼主

我单位有个10KV配电室的直流屏,采用18个12V100AH的蓄电池,前阵子发现有2个轻微漏液,而且伴有绝缘不够的现象。取掉那2个电池后绝缘正常了。现在要送电的时候,发现合闸不上了,请问是不是电池降容的原因?(操作机构是CD10,蓄电池使用了5年多了。)今天拿了2个也是12V100AH的新蓄电池串联装上去,还是不能合闸操作,难道那16个电池降容太厉害了?因为我们直流屏没装电池巡检仪,所以不清楚问题出在哪,还望高手指点一下,谢谢!

我单位有个10KV配电室的直流屏,采用18个12V100AH的蓄电池,前阵子发现有2个轻微漏液,而且伴有绝缘不够的现象。取掉那2个电池后绝缘正常了。现在要送电的时候,发现合闸不上了,请问是不是电池降容的原因?(操作机构是CD10,蓄电池使用了5年多了。)
今天拿了2个也是12V100AH的新蓄电池串联装上去,还是不能合闸操作,难道那16个电池降容太厉害了?因为我们直流屏没装电池巡检仪,所以不清楚问题出在哪,还望高手指点一下,谢谢!
免费打赏
zhenwuling
2011年08月25日 10:53:39
33楼


现在更换4节新电池后浮充下最低的也都有12V电压了
但一进行合闸操作就发现3个HD22010-2的整流模块保护灯都亮

估计还是电池的问题 下一步准备放电测容了
回复
chenrulin123
2011年08月25日 16:30:43
34楼
好好检查一下蓄电池,应该还有损坏的电池。你用的开关合闸电流本身就大,再说你16节电池电压实在是太低了。
回复
shdqjsb
2011年08月25日 17:12:22
35楼
现在都是改成真空断路器,很少用CD操作机构了,真空断路器器合闸电流小,不用担心合闸电流太大对电池有太大的影响,想解决最好改为真空断路器,那样的话合闸电流十几安即可
回复
zhenwuling
2011年08月25日 17:27:48
36楼


呵呵 你说的是弹簧操作机构吧 那个确实电流小很多 我们单位2个新配电室用的也是弹簧的 只是老配电室一直用以前的CD系列的 还没改·
回复
zjbj2012
2011年08月25日 18:01:06
37楼
继续关注
虽然我不懂 但是从你们那里学到了很多东西 谢谢你们
回复
xwn698181
2011年08月25日 18:59:30
38楼
蓄电池容量下降导致开关跳跃、不能合闸是必然的,这种问题本人碰到过,只有更换蓄电池了。
回复
逍遥翁
2011年08月25日 21:49:28
39楼
1.蓄电池更换必须是整套一起更换。(12V18只)
2.蓄电池均衡充。(12V18只)应该是255V
3。浮充电压应该。(12V18只)245v左右
回复
fanhaixiang
2011年08月25日 22:20:54
40楼
和我们的一样,每只用万用表测量,会发现哪几只是坏的。电压不足肯定合不上闸。最好趁检修时间予以全部更换。
回复
ws787787
2011年08月25日 22:24:23
41楼
回复
sunywater
2011年08月29日 16:38:04
42楼
断路器机构你们检查了吗?是不是已经很老了,生锈了没有?若手动不是很费劲那就是电池的问题,需要更换了,不过我们经常用的是德国阳光和日本汤浅的电池,这么多年了,也出过这样的问题,不过经检查都是断路器长时间不使用,生锈老化了,我们的电池一般都是保证8年不出问题
回复