被总工提了意见,说我变电所的直流屏没有容量也没有充电回路 我想知道两台1250变压器 四个630的高压出线开关 一个630的高压联络开关 直流屏的容量怎么选 直流屏容量确定后 如何给直流屏供电 单相还是三相 开关和电缆怎么选
被总工提了意见,说我变电所的直流屏没有容量也没有充电回路
我想知道两台1250变压器 四个630的高压出线开关 一个630的高压联络开关 直流屏的容量怎么选
直流屏容量确定后 如何给直流屏供电 单相还是三相 开关和电缆怎么选
2楼
DL-T-5044-2004-电力工程直流系统设计技术规程,把这个认真看一下你就知道怎么做了。
回复
3楼
lizw203 发表于 2015-12-23 16:08 DL-T-5044-2004-电力工程直流系统设计技术规程,把这个认真看一下你就知道怎么做了。我昨天翻了下,我找到了蓄电池不同容量的应该用什么直流断路器,多大的导线,但是我直流屏是用交流电充电的啊,不是直接给蓄电池充电
回复
4楼
根据电池容量给出 充电电流。。。。。 具体可以看
DL-T-5044-2014-里的 计算公式
回复
5楼
也可以 加 电力直流系统设计群 70767604
回复
6楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-12-25 10:30 编辑
直流屏容量选择,看沙发的规范。注意规范作废了,已有2014版了。DLT5044-2014<
<电力工程直流电源系统设计技术规程>
>.
计算参见《配三》或14D202-1《蓄电池选用与安装》P51~P53等等。
一般情况给直流屏供电为:双回路380V交流电源互为备用,自动投切。
注意:有时动力和控制不同,直流屏分110V和220V。小容量的直流屏充电模块也有220V交流输入的,主要看订货时充电模块的输入电源。
像您这个,考虑些远期备用,可选DC220V 50Ah。采用380V交流输入。开关选16A。ZA-YJV-0.6/1kV-4x6。
电力工程直流电源系统设计技术规程>
回复
7楼
路过学习了,感谢
回复
8楼
路过学习了,感谢
回复
9楼
学习的好资料!谢谢楼主奉献!认真学习和分享!
回复
10楼
40AH够了 一台直流柜解决!
回复
11楼
谢谢楼主奉献
回复