高压进线柜2只熔断器、1只电压互感器,这里的电压互感器作提供电源用,但该组高压柜已经有直流屏了,请问这里的电压互感器可以取消吗?
高压进线柜2只熔断器、1只电压互感器,这里的电压互感器作提供电源用,但该组高压柜已经有直流屏了,请问这里的电压互感器可以取消吗?
2楼
还可以提供电压监控作用
回复
3楼
不能取消,还要测电压的
回复
4楼
你这个问题有点奇怪哟、高压进线柜内一般是不做PT的,会专门做一个PT柜。交流取电一般也是从PT柜取电,如果做在一起你这个柜子会比较大,很少这样做的。你的直流屏是交流输入,直流输出,要弄清楚你的二次部分电源到底是用交流还是直流
回复
5楼
不能取消,继电保护还需要电压互感器
回复
6楼
互感器提供的是交流电,主要供绝缘监测,仪器仪表提供交流电压的,直流主要用作断路器操作电源的,二者功能作用不同,不能取消的
回复
7楼
路过 学习
回复
8楼
作用不同,不能取消
回复
9楼
PT不能取消,但直流屏可以取消。
回复
10楼
不能取消,绝对不能取消!
回复
11楼
电压互感器提供的是交流电,主要供绝缘监测仪器仪表的,直流主要用作断路器操作电源的:)
回复