高压开关柜做整体耐压试验为何要将pt柜断开?
兆欧表
兆欧表 Lv.2
2022年10月17日 21:43:20
只看楼主

如题,高压开关柜做整体耐压试验为何要将pt柜断开?不参加耐压试验?

如题,高压开关柜做整体耐压试验为何要将pt柜断开?不参加耐压试验?

免费打赏
hanzhg54
2022年10月18日 19:01:23
2楼

PT是给系统提供测量电压的,一般是按照输出100V设计,有的甚至用于操作电源,而耐压实验往往需要用高于系统电压很多的电压试验,如果PT不断开,所有用到PT电压的设备都要烧毁。

兆欧表:也就是说如果不想断开的话,就得把PT二次线圈与设备断开保持开路对吧?不过那样就太麻烦了。

回复
zy1981627
2022年10月24日 09:11:56
3楼

一般断开的PT是半绝缘的电压互感器,不允许做工频耐压。做耐压试验时需从二次侧加压。

回复

相关推荐

APP内打开