开闭所什么情况用UPS,什么时侯用直流屏?跪求答案
开闭所什么情况用UPS,什么时侯用直流屏?跪求答案
2楼
好资料谢谢楼主
回复
3楼
负荷较小,柜子台数不多,少于6~8面,操作电流是交流,使用UPS。
直流屏可供负荷较大,自身容量较大(30~300AH),价钱较贵,操作电源是直流
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
在开闭所永远不要使用UPS,, 直流屏能解决的事就不要用UPS,因为我很讨厌使用UPS。{:1_104:}
现在好多设备都支持直流供电,交换机、规约转换器、采集器等等, 顺便说普通电脑也支持直流供电。那么?还有什么原因使你想在变电所内用UPS呢??直流就是UPS好用,好用,可靠性比UPS高,,,还有什么便利自个想吧,,,想不通就敲脑袋子 :lol;P
回复
6楼
感谢楼主分享
回复
7楼
感谢各位分享
回复