开关站交流屏和直流屏的取电问题
lj2759739
lj2759739 Lv.5
2016年11月02日 11:03:39
只看楼主

开关站是单母线分段,两段进线柜都有进线PT,规格为10/0.1/0.22KV 50/3000VA,并且两段都有站内变,二次设备有交流屏和直流屏,下面有几个问题请教下: 1.直流屏和交流屏的进线都是AC380V的的吧? 2.交流屏的两进线电源可以由站内变来供,再从出线开关里出两路380的电给直流供电, 那么此时直流屏里只用设一路总开关就可以了吧? 3.最后一个问题就是 进线PT处的3000VA容量是不是都没用了?又不用给二次设备供电

开关站是单母线分段,两段进线柜都有进线PT,规格为10/0.1/0.22KV 50/3000VA,并且两段都有站内变,二次设备有交流屏和直流屏,下面有几个问题请教下:
1.直流屏和交流屏的进线都是AC380V的的吧?
2.交流屏的两进线电源可以由站内变来供,再从出线开关里出两路380的电给直流供电, 那么此时直流屏里只用设一路总开关就可以了吧?
3.最后一个问题就是 进线PT处的3000VA容量是不是都没用了?又不用给二次设备供电
lj2759739
2016年11月02日 13:26:18
2楼
回复
lj2759739
2016年11月03日 15:01:00
3楼
回复
lj2759739
2016年11月03日 15:14:26
4楼
行家看过来,进线PT处的3000VA容量是不是可以取消了

marilyn55:我认为你这个PT不需要提供操作电源,可以不做这么大了。而且,我也没有见过做这么大的。提供操作电源220V的,厂家说只能做到1000VA。

回复
co1478230505112
2016年11月04日 18:16:17
5楼

1.直流屏和交流屏的进线都是AC380V的。
2.交流屏的两进线电源可以由两只站内变来供电,为增加用电的可靠性,可以安装双路自动切换开关。
3.直流屏里应该设二路总开关,两路进线电源可以从两只站内变取得,并且二路电源应该能够自动切换的。
4. 进线PT是不能取消的,PT是二次仪表和线路保护要用的。
回复
changming0809
2016年11月04日 21:09:59
6楼
路过学习一下
回复
建德筑能
2016年11月04日 21:51:18
7楼
1.直流屏和交流屏的进线都是AC380V。
2.直流屏设两路总开关,且两路电源应能自动切换
3.进线柜PT不能取消,提供测量、保护工作电压。