直流屏故障类型有三种,分别是高频开关电源模块故障、微机监控器故障和调压单元故障,下面分别介绍这三种故障的表现方式和解决方法。 一、高频开关电源模块故障 (1)故障现象: a)系统报警:模块故障光字灯亮,音响(电钤或蜂呜器)报警; b)模块面板上的故障指示灯闪烁,显示屏上无电压、电流显示。 (2)由于系统模块采用N+1备份,因此,不论充电或控制模块有一个模块发生故障时,不会影响系统的正常工作,若有备用模块可带电热拔插更换模块(注意:模块面板上的拨码开关的位置应一致),或通知生产厂家更换。
直流屏故障类型有三种,分别是高频开关电源模块故障、微机监控器故障和调压单元故障,下面分别介绍这三种故障的表现方式和解决方法。
一、高频开关电源模块故障
(1)故障现象:
a)系统报警:模块故障光字灯亮,音响(电钤或蜂呜器)报警;
b)模块面板上的故障指示灯闪烁,显示屏上无电压、电流显示。
(2)由于系统模块采用N+1备份,因此,不论充电或控制模块有一个模块发生故障时,不会影响系统的正常工作,若有备用模块可带电热拔插更换模块(注意:模块面板上的拨码开关的位置应一致),或通知生产厂家更换。
二、微机监控器故障
(1)故障现象:当监控器故障时,系统报警:音响报警、监控故障光字灯亮;
(2)发现监控故障时,可关闭监控电源的开关重新启动,若故障仍未消除,应通知厂家维修。
(3)当监控器故障或关闭时,模块将自主工作,仍可维持直流屏的工作。此时,可通知厂家维修。
三、调压单元故障
(1)故障现象:音响报警、控母电压异常的光字灯亮;
(2)故障原因:自动降压控制器故障,无法自动调压;
(3)故障处理方法:应立即观察监控器显示的控母电压值或屏上的控母电压表的指示值,用手动调节调压万转开关的档位并观察控母电压表,使控制电压达到规定值,及时通知厂家更换自动降压控制器。