有直流屏是否还需要PT柜
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年10月11日 14:06:41
只看楼主

[size=13.3333px]一个小变电所,采用直流操作电源,已在控制室设置了直流屏,报电业局时被要求在进线再加PT柜,会不会太浪费了?

[size=13.3333px]一个小变电所,采用直流操作电源,已在控制室设置了直流屏,报电业局时被要求在进线再加PT柜,会不会太浪费了?

土木的人真多
2016年10月11日 14:44:52
2楼
有了直流屏为什么还要加PT柜,请问这是什么问题?恕在下知识浅薄,无法理解。
回复
huashi1993
2016年10月11日 14:50:58
3楼
猜想你的意思是高压进线那里再加PT柜,没必要,直流屏电源直接取交流低压柜里就行了。直流是三相的话。是单相的话且现场没有低压柜。那就要加PT了。不一定加PT柜
回复
a396673967
2016年10月11日 15:52:48
4楼
huashi1993 发表于 2016-10-11 14:50 猜想你的意思是高压进线那里再加PT柜,没必要,直流屏电源直接取交流低压柜里就行了。直流是三相的话。是单 …电业局非要单独加个柜,我说加计量后面提升柜里都不行
回复
leedongcheng
2016年10月11日 16:14:43
5楼
你高配系统原来没有PT吗?
回复
huashi1993
2016年10月11日 16:15:23
6楼
a396673967 发表于 2016-10-11 15:52 电业局非要单独加个柜,我说加计量后面提升柜里都不行给个红包搞定他
回复
haowanfu
2016年10月11日 17:24:09
7楼
现在都成规则了,我们这边也是必须要有PT柜和直流屏的,少了一个都会被提
回复
co1475649170620
2016年10月12日 08:27:34
8楼
我们这也要
回复
鲨鱼回来没
2016年10月12日 09:00:26
9楼
谢谢楼主分享
回复
a396673967
2016年10月12日 09:14:32
10楼
haowanfu 发表于 2016-10-11 17:24 现在都成规则了,我们这边也是必须要有PT柜和直流屏的,少了一个都会被提说没说为什么呀
回复
陈氏屾人
2016年10月12日 09:31:43
11楼
PT对以后配网自动化有用的。
回复