变电所的直流屏如何充电
ralphdeng
ralphdeng Lv.5
2015年12月23日 14:49:40
只看楼主

被总工提了意见,说我变电所的直流屏没有容量也没有充电回路 我想知道两台1250变压器 四个630的高压出线开关 一个630的高压联络开关 直流屏的容量怎么选 直流屏容量确定后 如何给直流屏供电 单相还是三相 开关和电缆怎么选

被总工提了意见,说我变电所的直流屏没有容量也没有充电回路

我想知道两台1250变压器 四个630的高压出线开关 一个630的高压联络开关 直流屏的容量怎么选

直流屏容量确定后 如何给直流屏供电 单相还是三相 开关和电缆怎么选

免费打赏
昌国医院
2016年01月07日 10:22:19
12楼
学习了!确实张知识了!!!!!
回复
anhuidiangong
2016年01月07日 11:26:46
13楼
这么小的系统,选用壁挂式的,24AH足够了。
回复
yc7212362
2016年01月11日 11:13:19
14楼
学习的好资料!谢谢楼主奉献!认真学习和分享!
回复
ljn112233
2016年01月11日 12:25:21
15楼
路过。。。。。。学习了
回复
wgcqhf
2016年02月15日 12:57:20
16楼
直流屏安时数的选择应根据你的二次负荷,也就是你开关柜上的综保数量,开关状态指示仪,数显仪表等所有直流电源的总功率,高频充电模块应采用N+1冗余,平常有充电模块供电,停电时用蓄电池供电,充电模块有5A,10A。合母比控母电压要高十几伏,要选用降压硅链。
回复
安静平凡
2016年04月11日 18:39:34
17楼
16楼已经给出了正解。
回复
yyblxx
2016年04月20日 21:52:43
18楼
流屏安时数的选择应根据你的二次负荷,也就是你开关柜上的综保数量,开关状态指示仪,数显仪表等所有直流电源的总功率,高频充电模块应采用N+1冗余,平常有充电模块供电,停电时用蓄电池供电,充电模块有5A,10A。合母比控母电压要高十几伏,要选用降压硅链。