被总工提了意见,说我变电所的直流屏没有容量也没有充电回路 我想知道两台1250变压器 四个630的高压出线开关 一个630的高压联络开关 直流屏的容量怎么选 直流屏容量确定后 如何给直流屏供电 单相还是三相 开关和电缆怎么选
被总工提了意见,说我变电所的直流屏没有容量也没有充电回路
我想知道两台1250变压器 四个630的高压出线开关 一个630的高压联络开关 直流屏的容量怎么选
直流屏容量确定后 如何给直流屏供电 单相还是三相 开关和电缆怎么选
12楼
学习了!确实张知识了!!!!!
回复
13楼
这么小的系统,选用壁挂式的,24AH足够了。
回复
14楼
学习的好资料!谢谢楼主奉献!认真学习和分享!
回复
15楼
路过。。。。。。学习了
回复
16楼
直流屏安时数的选择应根据你的二次负荷,也就是你开关柜上的综保数量,开关状态指示仪,数显仪表等所有直流电源的总功率,高频充电模块应采用N+1冗余,平常有充电模块供电,停电时用蓄电池供电,充电模块有5A,10A。合母比控母电压要高十几伏,要选用降压硅链。
回复
17楼
16楼已经给出了正解。
回复
18楼
流屏安时数的选择应根据你的二次负荷,也就是你开关柜上的综保数量,开关状态指示仪,数显仪表等所有直流电源的总功率,高频充电模块应采用N+1冗余,平常有充电模块供电,停电时用蓄电池供电,充电模块有5A,10A。合母比控母电压要高十几伏,要选用降压硅链。