高压直流屏显示活化状态报警时什么原因啊
qq_1439015617290
2015年08月08日 14:36:02
只看楼主

协成的高压直流屏显示活化状态报警,电池电压22v显示闪烁,求解。这是怎么造成的啊?求大神解答,谢谢

协成的高压直流屏显示活化状态报警,电池电压22v显示闪烁,求解。这是怎么造成的啊?求大神解答,谢谢
免费打赏
annihilation
2015年08月10日 11:00:20
2楼
本帖最后由 annihilation 于 2015-8-10 11:01 编辑

首先要确定这是故障信号还是状态信号,我觉得不是故障。

活化是指直流屏定期放电保养动作,这个状态的时间和电池的总容量成正比。

当然具体还要查一下您的直流屏说明书。
回复
th169068
2015年08月10日 11:18:53
3楼
电池活化设定了,放电电压报警值以及终止电压,因此你的22V报警,提醒你活化需注意,避免电池被放电到了终止电压,从而影响直流系统的工作
回复
qq_1439015617290
2015年08月11日 11:13:31
4楼
哦,谢谢。我在看看
回复

相关推荐