各位前辈,我是新手,求助卫生间排风的问题。现在有个很小的建筑,1500平,三层,是个接待中心。卫生间要做排风,排至屋顶。各个卫生间的排风量我都算好了,按照吊顶下层高乘以面积,再乘以10次的换气次数。排风道建筑都做了预留。由于项目建筑面积较小,三个竖向的风道按照各个卫生间排风量总和计算,没考虑同时使用系数。但是算下来混凝土风道风速分别为2.3m/s,1.82m/s,0.5m/s(竖井尺寸分别为550*370,675*350,500*350).1、请问这个风速满足要求吗?有需要调整的吗?用混凝土排风道的话风速要求最低和最高限制是多少呢?2、卫生间采用排风扇,排风扇如何选型呢?风压计算有什么注意事项吗?
竖井风速已经非常小了,控制在4-5m/s就可以了。至于风压自己按照手册要求一步一步计算吧。
回复
3楼
非常感谢!按照风速我校核了风道尺寸,三个竖井尺寸为500*250,400*250,200*160就可以满足风速要求了!这个需要提给建筑,以上的风道尺寸做成混凝土的没有问题吧,对建筑真是不太了节~~
回复
4楼
按建筑原来留的就行了
不要再调小了,
尤其是200*160的混凝土风道
那么小,很难做的
即使采用预制风道,太小了也不好
回复
5楼
风速是很小了,如果说风道完成了,可以制作钢板风管,调整管径保证风速就可以了。也不会花很多钱,如果不愿意做就用土建的风道好了。
回复
6楼
好的,谢谢给位,我和建筑再沟通沟通,不断学习,不会的东西太多了
回复
7楼
学习中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
8楼
满足要求!!
回复
9楼
新手,虚心学习中,
回复
10楼
可以的,不用改
回复
11楼
学习
回复