卫生部门出了新的规范了,如何是好?
monolf
monolf Lv.2
2006年06月20日 09:24:46
来自于中央空调
只看楼主

我们原来做设计一般就遵守建设部出的规范,现在卫生部出了《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》《公共场所集中空调通风系统卫生评价规范》《公共场所集中空调通风系统清洗规范》,现在出的空调图纸还要拿到卫生部门去审核,他们现在给我找了几个问题:1.新风不均匀,要求新风接回风箱上;2.在有流行性疾病的时候,要有应急关闭回风和新风的装置;2.我们的项目是商场,一楼一定要加强排风装置(其他楼层都有排风系统,由于一楼有超市,考虑到有很大的排油烟系统和排异味系统,所以没有加机械排风装置)3.吊装设备一个检修口不够,还要加清洗口。

我们原来做设计一般就遵守建设部出的规范,现在卫生部出了《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》《公共场所集中空调通风系统卫生评价规范》《公共场所集中空调通风系统清洗规范》,现在出的空调图纸还要拿到卫生部门去审核,他们现在给我找了几个问题:1.新风不均匀,要求新风接回风箱上;2.在有流行性疾病的时候,要有应急关闭回风和新风的装置;2.我们的项目是商场,一楼一定要加强排风装置(其他楼层都有排风系统,由于一楼有超市,考虑到有很大的排油烟系统和排异味系统,所以没有加机械排风装置)3.吊装设备一个检修口不够,还要加清洗口。
不知道那位兄弟遇到这样的问题,如何处理比较好?有什么经验,传授下,呵呵,谢拉!!
免费打赏
alian226
2006年06月20日 12:46:01
2楼
按照要求改了,没别的办法了,或者找那个审图的关系,泡泡桑那之类的。
回复
monolf
2006年06月21日 15:06:44
3楼
晕死了。风机盘管回风还要加阀门,天花上到处都要开清洗口。
回复
nantianren
2006年06月21日 15:20:09
4楼


看来要想解决问题还真得像上面这位仁兄说的,多走走关系啦
回复