冷却供回水之间旁通管
chenljn
chenljn Lv.3
2011年08月17日 09:05:21
来自于中央空调
只看楼主

见过有些冷却水供回水之间接了旁通管的,也见过一些没有接的。接或者不接的依据是什么?见附件中的图纸,冷却水供回水间的旁通管主要作用是什么?电动阀的动作温度如何确定呢?旁通管的管径如何确定?

见过有些冷却水供回水之间接了旁通管的,也见过一些没有接的。接或者不接的依据是什么?
见附件中的图纸,冷却水供回水间的旁通管主要作用是什么?电动阀的动作温度如何确定呢?旁通管的管径如何确定?
3c2dfeb98349a455cacf.rar
262 KB
立即下载
免费打赏
mawei_602848915
2011年08月22日 11:04:56
12楼
按版主 所说 ,旁通阀、旁通管,以及相应的逻辑控制,实际应用中,效果如何呢?加和不加能差多少呢?是必须要加吗?
回复
jiangrunxi
2011年12月05日 15:11:27
13楼
个人觉得应该加平衡管,尤其是在变频冷却泵的情况下,流量减少,水流速度降低,从而扬程相应降低,降低水泵功率。同时,在冷却量过低时,一部分通过旁通管回到主机,保证机组冷凝器的最小流量。请高手指点指点。
回复
panghuish
2011年12月06日 13:56:58
14楼
喆哥,猜猜偶是谁~~哈哈哈
回复
panghuish
2011年12月06日 13:57:52
15楼


喆哥,猜猜偶是谁~~~哈哈哈
回复
wxd127
2013年04月29日 12:37:21
16楼
主要作用是:当机组进出口阀门一个关闭是可以进行反冲洗.
回复
花椒大老爷
2013年05月02日 12:24:33
17楼


这个说对了,因为冷水机组启动对冷却水温有要求,所以有时候会设置旁通来控制温度