冷却供回水之间旁通管
chenljn
chenljn Lv.3
2011年08月17日 09:05:21
来自于中央空调
只看楼主

见过有些冷却水供回水之间接了旁通管的,也见过一些没有接的。接或者不接的依据是什么?见附件中的图纸,冷却水供回水间的旁通管主要作用是什么?电动阀的动作温度如何确定呢?旁通管的管径如何确定?

见过有些冷却水供回水之间接了旁通管的,也见过一些没有接的。接或者不接的依据是什么?
见附件中的图纸,冷却水供回水间的旁通管主要作用是什么?电动阀的动作温度如何确定呢?旁通管的管径如何确定?
3c2dfeb98349a455cacf.rar
262 KB
立即下载
免费打赏
chenjue1986
2011年08月17日 09:16:51
2楼
个人觉得,冷却水设置旁通是在变流量或者变风量系统出现,考虑到节能问题。如果空调区末端负荷减小,那么冷水通过分集水器旁通的旧比较多,相对应冷却水需要带走的负荷也就比较少,那么就可以有一部分通过旁通直接进入冰机,而不经过冷却塔。
回复
chenljn
2011年08月17日 09:52:18
3楼
这种旁通并无太大的节能意义啊,只是流经冷却塔的水量变少了而已。但是冷却水泵功耗不变,所以我觉得可能不完全是这个原因。
回复
chenljn
2011年08月17日 11:08:10
4楼
没人很清楚的么??给一个信服的答案
回复
adingkgb
2011年08月17日 23:59:01
5楼
这个旁通阀是控制冷却水温用的
如果冷却水温过低,旁通阀打开,让一部分冷却水直接循环回主机而不经过冷却塔散热

置于这个阀的控制逻辑,要根据不通主机对冷却水温度的不同要求来设定
回复
chenljn
2011年08月18日 08:56:02
6楼
谢谢斑竹,这个理由应该很正确了。
回复
wen3306zf
2011年08月18日 10:34:50
7楼
学习了,第一次见到这个问题,实际过程中没见过。一般都只见过冷冻水集、分水器的旁通阀。
回复
chenljn
2011年08月18日 11:09:46
8楼
此旁通管是在系统在冬季需要长时间供冷的时候用的
回复
forhide
2011年08月18日 11:40:08
9楼
图中 HX 换热器 应该就像楼上所说用于冬季供冷用的 冷却水间的旁通管 有温度传感检测冷却供水水温。
回复
aaa01642
2011年08月19日 11:34:57
10楼
我也是搞不懂为什么要加旁通
回复
aaa01642
2011年08月19日 11:38:11
11楼
个人觉得如果流经冷却塔的水量减少,势必补充冷却塔的水也会减少,多多少少还是能节约一部分补水量。
回复

相关推荐

APP内打开