2楼
(应该是通过蒸发器的冷水流量不变,为什么就不存在蒸发器发生结冰的危险?原话详见红皮书下册2016页)
回复
3楼
蒸发器的制冷剂流量不变并不能保证蒸发器不结冰,还要看和蒸发器交换的水或空气流量是不是变。
回复
4楼
蒸发器结冰是由于蒸发器表面温度过低,保证流量不变,其实我感觉是保持其制冷能力不变,外界换热量不变,这样才不结冰,如果蒸发器内制冷剂量不变,制冷能力不变,但是与制冷剂换热的水量变小了,那么蒸发器要结冰,有点乱,自己都不知道讲什么,大家多指教
回复
5楼
压缩机工作一定时,蒸发器内的流量是不变化的,外界负荷变化时,也只能引起蒸发温度的变化,而此时的蒸发流量不发生变化,蒸发温度的高与低的变化也就是蒸发压力的变化。
回复
6楼
蒸发器结冰是因为冷量得不到释放,这个应该是没有问题的。
我想楼主问这个问题是因为那个一次泵变流量系统要求机组有相应的适应性那个话题吧,机组都有反馈机制,但是常规机组反馈较慢,容易结冰
回复
7楼
不管是压缩式还是吸收式,制冷机组之蒸发器的工作负荷是其压力低时效率高,当外界负荷变小时(系统负荷减小)压缩机会自动调节卸载,蒸发器不会让其结冰,除非机组自控信号失效,或断水时感应器失效。
回复
8楼
...温度太低了啊。
回复