水泵运行时整个管网像脉冲一样振动是啥原因?
slandic
slandic Lv.4
2011年08月13日 19:37:19
来自于中央空调
只看楼主

裙房商场的二次泵,4台,3用1备,其中一台泵运行的时候,进出口压力以及电流和其他泵基本差不多,但是整个管网包括立管以及末端的AHU机组的管道振动的很厉害 像脉冲一样,一波一波的,压力表都看不清数字,但是水泵运行很平稳。请大家帮忙看看是什么原因。

裙房商场的二次泵,4台,3用1备,其中一台泵运行的时候,进出口压力以及电流和其他泵基本差不多,但是整个管网包括立管以及末端的AHU机组的管道振动的很厉害 像脉冲一样,一波一波的,压力表都看不清数字,但是水泵运行很平稳。请大家帮忙看看是什么原因。
免费打赏
xdetect
2011年08月13日 19:44:28
2楼
这台泵是否安在系统的最前端?
回复
slandic
2011年08月13日 19:55:01
3楼
没听明白 什么最前端????
回复
xdetect
2011年08月13日 22:25:35
4楼
4台泵中,此泵的进出口离系统最近?
回复
slandic
2011年08月17日 20:00:07
5楼
4台泵靠在一起,从头开始数是3号泵
回复